| | | | | 这个方面牵扯到的知识点较多,建议楼主看看四象限变频器的资料
|
|
|
| | | | | | | 我看4象限都是电机,这个可以是光伏逆变并网的DC转AC级 |
|
|
| | | | | 问题1. 看是定频还是变频,如果是定频,调节占空比,则更新的是CMP的值;如果是变频,则是改变TBPRD的值。 |
|
|
| | | | | | | 定频,这个能理解,就是产生的spwm波形怎么去控制4个桥臂。 |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 你这个DCAC开启后,母线上面有干扰不,
我现在弄了个一开启,母线电压干扰严重,都是开关杂讯
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
黄色为母线上的干扰,就是在过零附近,产生很大的干扰,
|
|
|
| | | | | 采用SIN数组 PWM中断里面遍历一遍即为一个周期 采样点一般和载频有关 20khz 400点即为50hz 第二个方法相同 但是数组只需要申请大小 无需例化 在中断里面采用调制正弦值计算公式去设置CMP值 至于是A还是B 看你的具体pwm初始化方式 其他的方法都不怎么样 双极性比较好 单 极性除了开关次数少 其他都是麻烦: 磁芯可能异响 失真 |
|
|