世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

PFC电路中,N线电压采样

[复制链接]
查看: 1068 |回复: 6
1
niuzy163888
  • 积分:3634
  • |
  • 主题:209
  • |
  • 帖子:546
积分:3634
LV8
副总工程师
  • 2021-12-17 14:30:35
10问答币
有个疑问,不知道能不能解答下,PFC电路对N线进行电压采样的目的是什么?
最爱海贼王33
  • 积分:3259
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:107
积分:3259
LV8
副总工程师
  • 2021-12-17 19:00:05
  • 倒数6
 
可能需要区分正负半周吧
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
  • 2021-12-18 06:21:05
  • 倒数5
 
对采样而言, N 线与 L 线没有区别
bake_ql
  • 积分:7308
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:837
积分:7308
LV8
副总工程师
  • 2021-12-18 10:27:22
  • 倒数4
 
推测楼主想问,书上讲的时候N线是接地的,那就是0电位;那么为何还要采样N线也就是0电位;


nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
  • 2021-12-18 10:58:33
  • 倒数3
 
我的意思是,N线可能是L线,谁知道呢?
scu18066116304
  • 积分:3378
  • |
  • 主题:184
  • |
  • 帖子:571
积分:3378
LV8
副总工程师
  • 2021-12-18 20:52:48
  • 倒数2
 
在AC三相输入系统,经过PFC电路后,母线电压升高到接近800V,为双母线,需要正负母线对BUS+对N和BUS-对N进行电压采样,来实现电压环反馈控制来调节输出电压。
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
最新回复
  • 2021-12-19 19:24:15
  • 倒数1
 
三相输入系统可能没有N(三相三线制)