信号地和大地之间连接方式探讨?

[复制链接]
查看: 669 |回复: 6
1
chen603186
  • 积分:707
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:80
积分:707
LV6
高级工程师
  • 2022-1-18 12:55:40
10问答币
信号地和大地之间,到底连接不:
1.一种说法完全不连接;
2.用0Ω电阻连接;
3.用1nf/2kV和1MΩ电阻并联,连接
4.直接加一个Y电容,在信号地和大地之间
请问 下,应该怎么选择以上3种方式,选择哪一种

收藏收藏
nc965
  • 积分:93798
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27393
积分:93798
版主
  • 2022-1-18 18:23:17
  • 倒数6
 
请问 下,啥信号?

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

bake_ql
  • 积分:7356
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:828
积分:7356
LV8
副总工程师
  • 2022-1-18 20:55:19
  • 倒数5
 
看信号和系统是否是隔离的

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

wangdongchun
  • 积分:41146
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6832
积分:41146
LV12
专家
  • 2022-1-18 22:05:38
  • 倒数4
 
这个问题要具体情况具体分析----开关电源当中多采用加Y电容方式;如果是普通的开关量控制电路完全可以采用隔离不做元件连接。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

deletezhl2008
  • 积分:125
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:3
积分:125
LV2
本网技师
  • 2022-1-19 15:05:52
  • 倒数3
 
信号地与大地之间,应该根据具体的需求来定吧,譬如要求不高的,无静电等干扰信号的需求的,那就不用管了。有干扰信号的,还有需要用电容、电阻连接,具体用什么方式,根据现场的环境再定。
jaywq
  • 积分:14226
  • |
  • 主题:52
  • |
  • 帖子:813
积分:14226
版主
  • 2022-1-19 15:27:59
  • 倒数2
 
还有通过一点接地的,根据自己的应用场景设定。
87674653
  • 积分:211
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:1
积分:211
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2022-2-7 16:15:47
  • 倒数1
 
主要看安规
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号