LLC开环启动过程中输出电压下掉

[复制链接]
查看: 1108 |回复: 5
1
bin726
  • bin726
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:251
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:5
积分:251
LV3
助理工程师
  • 2022-2-11 10:26:57
10问答币
600w 1/8砖全桥LLC
输入: 48v
输出: 48v
谐振电容:600nF
谐振电感:0.63uH
励磁电感:5.43uH
开环测试拓扑的增益,开环PWM的波形发送:
移相过程(固定开关频率500k,通过移相缓慢增加导通角时间直到占空比为50%)+ 变频过程(500k缓慢降频到150k)。正常计算下,这个过程的增益应该是单调慢慢增加。

问题,满载CC12.5A 启动过程中PWM频率在500k~480k时,输出电压会出现一段下掉的过程,整个过程中测量输入电压和输出电流保持平稳。图示如附件

输出电压

输出电压
hlmwf1314
  • 积分:6605
  • |
  • 主题:16
  • |
  • 帖子:157
积分:6605
LV8
副总工程师
  • 2022-2-11 16:06:58
  • 倒数5
 
很明显 应该是在480k-500k这个频率段  你的谐振元件已不再是其理想元件模型,例如你的谐振电感可能已表现为RLC串联模型(阻抗变大) 其压降变大 导致变压器原边分压不足 不能达到n*(vo+Vf)的钳位电压;
所以输出Vo自然就往下掉

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

wangdongchun
  • 积分:40992
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6818
积分:40992
LV12
专家
  • 2022-2-11 23:47:10
  • 倒数4
 
这个问题应该结合频率突降频段范围,来查找原因。至于范围,楼上坛友有关解答非常贴合,本人倾向于电感因素。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

hlmwf1314
  • 积分:6605
  • |
  • 主题:16
  • |
  • 帖子:157
积分:6605
LV8
副总工程师
  • 2022-2-12 08:18:08
  • 倒数3
 
同道中人
lnyanghe
  • 积分:556
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:68
积分:556
LV6
高级工程师
  • 2022-2-14 09:41:50
  • 倒数2
 
这个是不是你仿真的时候,调宽模式切调频模式中间有断档,不是连续的,你把仿真驱动也拉出来看看
bin726
  • bin726
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:251
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:5
积分:251
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2023-2-3 15:11:08
  • 倒数1
 
非常抱歉,过来这么久才看到我之前发的这个问题贴,还是把他结掉。
问题原因:副边同步整流开通太早,PWM由移相到变频切换时,开关频率在500k~480k(开关频率大于谐振频率),副边电流处于连续过程,在副边电流还未降到0之前,开通副边PWM就会导致副边短路,电压跌落现象。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号