| | | | | | | | | 不一定,他说U2的OUTB输出就没了,难道U1的OUTB还有信号,难道有两个OUTB?你不觉得走线有问题?
|
|
|
| | | | | | |
图1
图2
图1是驱动电路,图2是满占空比时的死区
用两个相反的驱动来反接驱动芯片,然后驱动不同的桥臂
U2的OUTB没有信号指的是:芯片U2的OUTB引脚上过220VAC之后就没有输出了,只有OUTA引脚有输出,而U1的OUTA和OUTB引脚的输出都正常。
请问走线有什么问题吗?
|
|
|
| | | | | | | | | OUTB在1楼电路图上是一个网络名,意思是U2的4脚与U1的2脚是连在一起的,怎么说有两个OUTB?怎么会一个正常一个不正常?你不觉得这是问题?
|
|
|
| | | | | | | | | | | 不好意思,可能是我表达有问题(不够严谨)。我的意思是:接220VAC之后,U2的5脚输出没有了(U2坏了),7脚输出还存在;而U1的5脚和7脚输出都正常。
我就想请教一下是不是PCB这边的旁路电容走线有问题导致的。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
这个是上过220VAC之后,T3、T4原边的波形,黄色为T4的(U2的),紫色为T3的(U1的)
可以看出来:黄色波形的幅值只有正常的一半。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 你这又在空口白牙,自始至终都没有看见你的T3、T4在哪里?它是谁?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1楼的第一个图呀!
不好意思,下次回复一定要把关联的图带上。 |
|
|
| | | | | Vdd 调小一点。占空比调小至25%来抓驱动波形来看哪里异常?
|
|
|
|
|