| | | | | 按 T=RC 选用,T就是你采样的最小细节对应的最大时间间隔,也叫滤波,你也可以理解为(采样峰值)辨识度
评分查看全部评分
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 102电容上的总电阻 R = 5.1串R1以后再与R2并联
|
|
|
|
| | | | | 这个问题恐怕要结合IC的动作电压值来计算选取,由OC动作值来选择R1、R2,计算方法最简单的就是根据欧姆定律
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 我是想这样,互感器整流后的电流信号主要由5.1R电阻转换成对应电压Vin,然后这个Vin由R1 R2分压关系进入OC,R2个人觉得取值不易太大,以免OC脚有“虚地”嫌疑,容易受到毛刺尖峰信号的干扰,不知道这种想法对不对?我想这个R1取值100R,R2取值200R
|
|
|
| | | | | | | | | 楼主的思路非常清晰,其实这个保护值只要符合IC动作就行。
|
|
|
| | | | | | | | | 请问LLC为什么用隔离方案?电容分压采样不行吗?看别人都是先定Rs,R1,R2<1K,再根据实际微调R1,R2比例
|
|
|
| | | | | | | | | | | 控制芯片是放在副边与输出端共地,通过隔离变压器驱动原边MOSFET。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 至于为什么要这样用隔离式方案,这里就不解释了,条条大路通di都嘛!严格说来,控制放置在副边隔离驱动原边,与将IC放置在原边与高压谐振腔共地对比,抗扰性方面更要胜一筹吧
|
|
|