易福门IO-Link主站AL1422
根据汽车制造商AIDA规范开发的IO-Link主站
菊花链式电源供电采用标准的L-coded M12连接技术
可针对每个端口配置电流限制,确保安全运行
对每个端口进行电压和电流测量,实现能耗监测
可连接高达2 A的执行器
应用
应用 用于现场应用的I/O模块
菊花链功能 电源; 现场总线接口
电气数据
工作电压 [V] 20...30 DC; (US; 按照SELV/PELV)
电流损耗 [mA] 300...3900; (US)
防护等级 III
附加电源 [V] 20...30 DC; (UA)
执行器电源UA
当前负载总数大值 [A] 8
每个端口电流负载 [A] 2; (可设定: 0...2; 出厂设定: 2)
传感器电源US
当前负载总数大值 [A] 3.6
每个端口电流负载 [A] 2; (可设定: 0...2; 出厂设定: 0,45)
总的输入/输出
输入和输出总数 16; (可配置)
输入和输出总数 数字输入数: 12; 数字输出数量: 12
输入
数字输入数 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
开关级别高 [V] 11...30
开关级别低 [V] 0...5
数字输入保护短路 有
输出
数字输出数量 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2)
短路保护 有
执行器电源UA
每个输出大电流负载 [mA] 2000
传感器电源US
每个输出大电流负载 [mA] 2000
接口
通信接口 Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP
传输标准 10Base-T; 100Base-TX
传输率 10; 100
协议 EtherNet/IP
出厂设置
IP地址: 192.168.1.250
子网络面具: 255.255.255.0
gateway IP addresse: 0.0.0.0
MAC address: 参见型号标示
接口说明
DHCP, BOOTP, static
DLR (Device Level Ring)
支持的网络拓扑: 线
环
|