世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

电流采样

[复制链接]
查看: 528 |回复: 14
1
QWE4562009
  • 积分:13389
  • |
  • 主题:767
  • |
  • 帖子:2293
积分:13389
LV10
总工程师
  • 2022-6-6 18:01:35
10问答币
电流采样

负载电流是瞬间的,≤90mA,频率2-100HZ,属于低频脉冲电流,单片机3.3V供电。

问题:电流采样电阻R9、放大比例(1+R12/R7用多大比较合适?


电流采样.jpg
QWE4562009
  • 积分:13389
  • |
  • 主题:767
  • |
  • 帖子:2293
积分:13389
LV10
总工程师
  • 2022-6-7 19:21:42
 
采样电阻R16
北极鸥
  • 积分:1441
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:325
积分:1441
LV6
高级工程师
  • 2022-6-9 13:33:47
 
1.您这个是反比例放大器,放大倍数36倍。2.运放的公共参考点是PGND吗?如果不是麻烦改成,要不然采不到信号
3.反比例放大器有个虚地问题,1K和0.5R属于并联关系
QWE4562009
  • 积分:13389
  • |
  • 主题:767
  • |
  • 帖子:2293
积分:13389
LV10
总工程师
  • 2022-7-22 18:30:33
  • 倒数10
 
nonono  不是的  GND才是公共地 PGND是高于GND的电位,电流是从PGND流向GND   因此是同相放大 放大倍数37
beyond_笑谈
  • 积分:3332
  • |
  • 主题:235
  • |
  • 帖子:789
积分:3332
LV8
副总工程师
  • 2022-7-9 22:01:28
 
37倍的放大,建议采用差分放大电路或者两级放大。
QWE4562009
  • 积分:13389
  • |
  • 主题:767
  • |
  • 帖子:2293
积分:13389
LV10
总工程师
  • 2022-7-22 18:31:18
  • 倒数9
 
这个不是差分放大吗?对称的电路结构,不知你说的差分放大是什么形式
AS-AS
  • AS-AS
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2409
  • |
  • 主题:149
  • |
  • 帖子:560
积分:2409
LV8
副总工程师
  • 2022-7-10 20:19:45
 
运放的地和采样电阻的地是一个地吗?如果不是,那还是不要用反向放大点路,用差分放大电路采样。
QWE4562009
  • 积分:13389
  • |
  • 主题:767
  • |
  • 帖子:2293
积分:13389
LV10
总工程师
  • 2022-7-22 18:32:23
  • 倒数8
 
是一个低  只是PGND经过采样电阻才回到系统GND的
QWE4562009
  • 积分:13389
  • |
  • 主题:767
  • |
  • 帖子:2293
积分:13389
LV10
总工程师
  • 2022-8-2 16:14:27
  • 倒数6
 
这个就是差分放大吧  完全对称的结构
Allen_Sh
  • 积分:3497
  • |
  • 主题:301
  • |
  • 帖子:852
积分:3497
LV8
副总工程师
  • 2022-7-31 20:57:01
  • 倒数7
 
放大比例尽量控制在20倍以内,如果需要可以二次放大
QWE4562009
  • 积分:13389
  • |
  • 主题:767
  • |
  • 帖子:2293
积分:13389
LV10
总工程师
  • 2022-8-2 16:15:08
  • 倒数5
 
20倍的依据是什么
denis
  • denis
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:143
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:5
积分:143
LV2
本网技师
  • 2022-8-2 16:37:57
  • 倒数4
 
不完全的差分,简化下就是经典的负反馈放大电路,放大倍数为37倍。
结合你的参数,假设电流在80mA,那么输出电压就会是0.5*0.08*37=1.48V,这个电压是差不多的。你问放大倍数的范围,有两点要考虑。
1、放大倍数太小,比如只有10倍,那最后输出的电压很低,不利于单片机采样,且容易被干扰,太低了还会有失调电压的问题;
2、放大倍数过大,要考虑运放性能,比如放大80倍,你希望输出3.2V,大概率没法输出,因为运放输出给不了这么高;
建议最后的运放的输出在2V左右,即放大50倍
QWE4562009
  • 积分:13389
  • |
  • 主题:767
  • |
  • 帖子:2293
积分:13389
LV10
总工程师
  • 2022-8-3 16:45:16
  • 倒数3
 
要怎样的结构才是完全的差分电路呢
denis
  • denis
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:143
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:5
积分:143
LV2
本网技师
  • 2022-8-3 17:11:47
  • 倒数2
 
经典的差分运放正输入端还有个电阻接地,不过对你来说应该无所谓,不管是什么放大,效果能达到要求就好
BESSAM
  • BESSAM
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:544
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:20
积分:544
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2022-8-9 10:57:00
  • 倒数1
 
你此电路的应用,电流采样不是关键,关键是采样频率及采样数据的应用,正常来说,采样频率要在1K以上。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号