目前在做UPS,发现市电接入的时候市电波形畸变

[复制链接]
查看: 841 |回复: 7
1
飞翔Boss
  • 积分:2864
  • |
  • 主题:70
  • |
  • 帖子:457
积分:2864
LV8
副总工程师
  • 2022-6-16 13:19:11
10问答币
因为UPS是通过检测市电异常来进行是否进行逆变工作的,故要检测三相电含零线,这个时候DSP采集按峰值还是平均值还是有效值进行判断市电异常?
发现市电没接负载波形也不是纯正正弦波,市电波形如图
我采用的芯片是DSC即TMS320F28027发现峰值计算还可以但如果平均值和有效值计算那么就很麻烦就会影响整个程序
故请教下检测市电异常采取哪种方法比较好?峰值法,有效值,平均值?
谢谢!

市电波形AA.jpg (129.68 KB, 下载次数: 74)

我司实验室市电

我司实验室市电
收藏收藏
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2022-6-16 20:28:01
  • 倒数7
 
不懂,关注中
nc965
  • 积分:93657
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27354
积分:93657
版主
  • 2022-6-18 20:13:35
  • 倒数6
 
电流波形要与电压波形比较才知道有没有畸变
飞翔Boss
  • 积分:2864
  • |
  • 主题:70
  • |
  • 帖子:457
积分:2864
LV8
副总工程师
  • 2022-6-20 10:55:59
  • 倒数5
 
明白 谢谢
飞翔Boss
  • 积分:2864
  • |
  • 主题:70
  • |
  • 帖子:457
积分:2864
LV8
副总工程师
  • 2022-6-20 10:57:11
  • 倒数4
 
那非线性负载的时候相位差是否存在?我怎么觉得单相逆变电源相位差不存在
gaotq83
  • 积分:1645
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:23
积分:1645
LV6
高级工程师
  • 2022-6-28 10:09:01
  • 倒数3
 
应该有检测快速掉电法来实现瞬间掉电;有效值来侦测幅值大小的变化。
飞翔Boss
  • 积分:2864
  • |
  • 主题:70
  • |
  • 帖子:457
积分:2864
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2022-6-29 08:32:47
  • 倒数1
 
我的AD采样是20K一次 这样有效值怎么计算?
飞翔Boss
  • 积分:2864
  • |
  • 主题:70
  • |
  • 帖子:457
积分:2864
LV8
副总工程师
  • 2022-6-29 08:31:15
  • 倒数2
 
感性负载和容性负载的话电流波形是否是正弦波?电源是正弦的情况下?
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号