开关电源PE端接两个安规电容到零线和火线有什么作用?只对EMC有用吗?如果板子和外壳之间没有电气连接,不要PE端,然后外壳接地可以吗?
谢开源
  • 积分:11109
  • |
  • 主题:80
  • |
  • 帖子:2806
积分:11109
LV10
总工程师
  • 2022-6-29 08:55:06
  • 倒数6
 
1,是的,对EMC有用也可能没用,实测来决定
2,可以。PE目的是:人能接触的位置,其电流全部通过PE流到了大地,从而保证人不会有风险

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

wangdongchun
  • 积分:34894
  • |
  • 主题:233
  • |
  • 帖子:5774
积分:34894
LV12
专家
  • 2022-6-29 22:31:10
  • 倒数5
 
当然需要两个安规电容;对EMC有用必然的

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

jiayongzhi1986
  • 积分:424
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:25
积分:424
LV6
高级工程师
  • 2022-6-30 09:57:49
  • 倒数4
 
如你都规划了Y电容,那底线是必须要的,不然就没有意义了。
nc965
  • 积分:79965
  • |
  • 主题:114
  • |
  • 帖子:24166
积分:79965
版主
  • 2022-7-1 10:21:54
  • 倒数3
 
不要PE端,然后外壳接地可以吗?怎么接地?挖个坑,埋个铁?那不就是PE吗?
hlmwf1314
  • 积分:5719
  • |
  • 主题:16
  • |
  • 帖子:137
积分:5719
LV8
副总工程师
  • 2022-7-4 15:28:30
  • 倒数2
 
这两个Y电容一般对DM noise 有一定的滤除,对EMC的传导会好  
如果板子不接PE 仅外壳接PE  如果你初级的绝缘破坏 次级带电无法通过外壳导到PE  人员一旦接触到会触电  所以你安规都无法通过
Allen_Sh
  • 积分:3265
  • |
  • 主题:295
  • |
  • 帖子:826
积分:3265
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2022-7-4 19:19:44
  • 倒数1
 
外壳就是接到PE,不然外壳接电路板的哪里呢~
火线和零线通过Y电容接PE,PE接金属外壳
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)28285637 /(13823562357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2022 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348