  摘要: 本远程预付费管理系统主要采用4G无线智能远程预付费电表(DTSY1352-NK/4G和DDSY1352-NK/4G系列)和Lora采集网关GSM500-Lora,采集各商户实时用电量、用电量总数,通过平台定时结算,结算账户余额,从而进行智能远程预付费电表远程分合闸控制,实现先充值后用电。该系统采用无线通讯方式将数据传至后台,通过安科瑞(AcrelCloud-3200)远程预付费能源管理系统实现各商户用电的收费、监控和管理。
  关键词:DTSY1352-NK/4G,DDSY1352-NK/4G,GSM500-Lora,AcrelCloud-3200
  1.1. 概述
  该高新技术园区不仅有大大小小上千家企业,还包括四千多间员工宿舍,为了方便园区物业管理企业和宿舍用电,解决电费欠收,人工统计费时费力的问题,希望通过对每个单位和宿舍加装无线智能电表,另外针对改造项目布线困难,施工成本高,该项目全部采用无线4G电表和Lora采集网关方案。
  本项目目前安装DTSY1352-NK/DDSY1352-NK无线4G预付费电力仪表共5407只,GSM500-Lora采集网关224台,并通过Acrel-3200Cloud预付费云平台帮助物业完成商户售电管理及用电管理工作,操作简便,实行物业公司远程实时操作实时监控,具有良好的人机界面,能够合理的统计和管理数据,并对数据做了合理的保密措施。提高管理水平,解决收费难问题。
  1.2. 设计依据
  1.2.1. 用户需求
  电表异常报警
  平台通过分析检测电表抄表数据判断现场是否存在缺相,欠压,失联等现象,并且及时报警通知用户排查问题
  后付费仪表管理
  现场企业采用后付费模式收取电费,每月系统生成用能报表,统计尖、峰、平、谷电能并根据电价计算出每月电费。
  抄表数据冻结
  仪表月初将0点电能数据冻结,通过计算上月和当月电能差值得出准确的企业月用能。
  收费
  仪表计算企业15分钟的平均用电功率,系统采集仪表计算生成报表为客户提供容量费收取依据。
  多账户微信收款
  园区由多家物业一起管理,电费收取也要对应多个收款账户,用户需要统一平台实现绑定多个收款账户。
  账户赊欠
  客户需要实现电表欠费一定金额再进行断电,平台可以设置电表赊欠金额。
  数据转发
  用电数据需要转发园区综合平台,并能够从综合平台查询后付费账单。
  1.2.2. 主要设备技术参数
  三/单相预付费电能表DT/DSY1352-NK
  主要功能

  电气特性

  1.3. 系统功能
  1.3.1. 系统概述
  AcrelCloud-3200预付费云平台是安科瑞公司研制的与DTSY-1352三相电子书预付费电能表配套的售电管理系统。它是以预付费管理软件和集中抄表软件为主,包括计算机,通讯管理机,打印机等设置在内的集成系统。该高新技术园区在标准版系统的基础上针对客户提出的需求,做出相应调整,进行定制开发。
  1.3.2. 集中抄表服务系统
  电表默认半个小时上传一次抄表数据,系统每个月采集仪表冻结电能数据,每天转发电能数据到第三方综合平台。
  1.3.3. 预付费云平台
  项目概览
  包含快捷入口:凸显一些常用功能按钮;电表状态:统计各种仪表状态包括未开户、失连、合闸、分闸、强制模式、预付费模式;能耗图表:统计当前项目所有仪表今日和昨日每个小时用电情况,以及昨日用电总量、今日用电总量、同比增长;实时报警信息:简略显示电表异常信息,比如欠费,缺相,欠压,跳闸等,并以小铃铛闪烁提示异常仪表数量;失连信息:简略显示当前失连的仪表和网关。

  电表监控
  这里展示了所有预付费电表当前状态,比如商铺号、所属业主、剩余金额、电量总数、数据更新时间、当前电价、费用状态、分合闸状态等。
  可以按区域进行筛选,也可以按不同仪表状态进行筛选,也可以根据具体仪表信息进行筛选。
  可以对仪表进行各种设置,比如电价设置、报警设置、分合闸控制、预付费模式设置、功率阈值设置、复费率时段设置等等,可以单个仪表操作也可以批量操作。

  财务明细
  可以查询所有电表交易记录,比如平台充值记录、冲正记录、退电记录、微信充值记录、支付宝充值记录、公摊扣费记录、物业费扣费记录、容量费扣费记录等等
  可以打印每条交易记录单据,可以标记每条交易记录是否已经开票
  可以对下发失败的记录进行重新下发

  电参量监控
  展示电表电量参数实时值和历史走势,例如:电压、电流、PT、CT、有功功率、无功功率、功率因数等等。

  后付费综合计费报表
  系统通过采集仪表月初电能数据冻结,计算上月和当月电能差值得出准确的企业月用能。为用户收取企业电费提供有利依据。

  报表
  系统采集仪表计算生成报表为客户提供容量费收取依据。

  1.4. 结束语
  产业园区电费结构复杂,企业用电收费难,管理难,人工抄表繁琐等问题一直困扰园区物业,而且智能化改造也面临布线困难,企业分布面积光,施工成本高等问题,我司AcrelCloud-3200预付费云平台结合4G和Lora无线采集技术不仅帮助用户很好的解决了上述问题,实现了先交费后用电,可以避免物业电费垫资问题,从而减轻了运营的资金压力,合理的加强和完善了经营管理方式。还结合产业园区电力收费标准,针对企业用户提供容量费、复费率电能收费依据。

收藏收藏
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号