| | | | | 1. 确定你的CM choke 是不是在热机后饱和了 电感衰减光了
2. 确认是不是你用的Bulk 电容的ESR 在热机后变得很大 使得回路的di/dt 变大了
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 共模电感正常不会饱和的吧,电解电容ESR一般都是负温度系数而且主要造成差模干扰
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | 把输入共模公用扁平线共模电感或共模电感采用十字绕法,
若是没办法改的话,先试试共模两边并10K电阻看看,或改变Ycap的初次级接法
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 先把Ycap两端的底线尽可能的加粗缩短,紧挨变压器正负级(即EC1前面)贴一个22n/1kV陶瓷电容
只有L1没构成pi型滤波,还不如去掉L1改成两个ECap电容并联
能改版的话,把把变压器次级pin紧挨一起以减小次级环路
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不加L1低频段容易超标 次级回路包围面积已经很小了仔细看 EC1前面加个瓷片电容之前也试过了没啥用
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | pi型滤波也试过了哈哈哈 热机变差一直没找到具体原因
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 可能是Ycap受热容量下降所致,试试Ycap串100ohm 或磁珠
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 找到原因了 是变压器结构的问题 我选的变压器是EF25 主磁场方向是横向 所以对MOS管和磁性元件影响很大 甚至AC回路直接吸收这个干扰 换了变压器之后就没问题了
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 换了一个什么样的变压器呢,有没有可能是变压器饱和了导致的?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不换变压器前为什么不热的时候可以通过呢,知其然知其所以然 |
|
|
| | | | | 建议楼主先上传原理图和元件参数。根据楼主的描述,本人推测恐怕楼主所选的共模电感线径过细导致的。
|
|
|
|
|