10问答币
最近在用金升阳的一款板载电源,用在激光照明产品中,产品要求是EMS抗干扰度全部达到(超过)国标4级要求,然后网上看到很多大佬介绍电源的交流输入端和直流输出端的地通过Y电容(和MΩ级别电阻并联)接到一起,说是可以把PCB上一些干扰传导到交流大地上,从而保护了激光芯片。
但是我有个疑问,PCB上的干扰能导入到大地,那么交流处的干扰信号是不是也可以通过这个回路进入直流的地从而干扰激光芯片?比如群脉冲、雷击浪涌“线-地”等测试。
1、变压器本身是隔离的,如果两个地之间有电气连接,是不是就影响了隔离效果?
2、想知道什么时候需要做交流地和直流地处理,什么时候两个地需要完全隔离。
请高手指导下。非常感谢。

3333.png (65.12 KB, 下载次数: 69)

目前设计的电路图

目前设计的电路图

最佳答案

查看完整内容

外壳用Y接PE,主要是为了(在PE断开时)外壳屏蔽有效,属于辐射范畴,可能于传导不利。次要是提供工频交流回路,防止ESD累积或者PWM高频感应伤人,但要控制其漏电伤人,容量不能太大,还要对称连接(电平减半的意思),可以试电笔不亮为准。 RX2(1W插件)不是安规元件,不能用,说得天花乱坠,一打共模就傻眼。 CY3一般不是接的PE,三个意思:没有PE,CY3就无法接PE,只有接到(比如你说的)别的地方去。有PE且PE接外壳,副边就无 ...
收藏收藏
nc965
  • 积分:93647
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27352
积分:93647
版主
  • 2022-8-8 22:38:49
  • 倒数6
 
接地的概念和作用就是接大地,与大地保持(尽可能)相同的电平,没有把谁“导入”或者“进入”谁的意思
1、副边Y电容接地是开关电源标配,含义是让输出侧与大地(尽可能)等电位连接
2、开关电源输入侧就是地,无论 L、N、PE 都是地,只是接地(与大地保持相同的电平的)程度有所不同
3、这里的Y电容就是接地,接CY1、CY2、CY3都可以(可以的意思是都可以不接)。接CY1、CY2是为了(PE失效时)机壳接地,CY3是为了副边接地(而且一般不接PE)。之所以这样的接法,主要是为了减少接地漏电流,次要是为了π形滤波的对称性
幻琳
  • 幻琳
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:245
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:16
积分:245
LV3
助理工程师
  • 2022-8-10 14:33:32
  • 倒数5
 
有个疑问:就是比如金属外壳那种产品(或者对静电敏感的产品),外壳接地一是为了安全,防止漏电时不至于伤到人,而是可以产生回路,把静电释放出去,对吧?这个属于传导概念吗?
昨天用群脉冲发生器打4级国标(频率100KHz),发现接了CY3和RX2的该产品激光灯会有灯珠损坏问题,没有接CY3和RX2的全部正常通过,我猜想是不是高频脉冲通过CY3进入了直流地,产生了干扰导致?
最后,您说的第三点,CY3一般不是接的PE,而是接的变压器原边的地(交流经整流桥整流后的直流地)和变压器副边的地(开关电源输出端的直流地)?
nc965
  • 积分:93647
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27352
积分:93647
版主
  • 2022-8-10 16:11:52
  • 倒数4
 
有PE且PE接外壳,副边就无需CY3接外壳,C3就行,无需Y认证和漏电流限制。对于既有PE又没有外壳的应用,建议PE啥不接,包括CY123(CY12按CX接)

评分

参与人数 121币 +20收起理由
世纪电源网-九天 + 20

查看全部评分

幻琳
  • 幻琳
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:245
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:16
积分:245
LV3
助理工程师
  • 2022-8-11 10:25:54
  • 倒数3
 
好的,这次比较明白了,非常感谢,还有您说的两句话还需要请教下:1、“有PE且PE接外壳,副边就无需CY3接外壳,C3就行,无需Y认证和漏电流限制”中C3指的是哪里的电容?
2、“对于既有PE又没有外壳的应用,建议PE啥不接,包括CY123(CY12按CX接)”:对于这种情况是直接CY123都不接,还是把CY12按CX接好?本身Y电容接到线-地用来抑制共模干扰,如果像CX电容那样接,也能起到类似作用吗?还是有其他用途?
nc965
  • 积分:93647
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27352
积分:93647
版主
  • 2022-8-11 11:39:27
  • 倒数2
 
C3就是CY3,拿掉Y
CY123都不接PE,但可以接别的地方。比如CY12中间没有PE,就可以不再串联,就成了CX12,与CX1一起构成(维持)Π形滤波的两条腿
幻琳
  • 幻琳
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:245
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:16
积分:245
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2022-8-11 14:18:49
  • 倒数1
 
好的,明白了,谢谢
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号