世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

通讯电源模块并机,输出需要设计隔离电路吗?

[复制链接]
查看: 283 |回复: 6
1
trewq82
  • 积分:239
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:18
积分:239
LV3
助理工程师
  • 2022-8-11 15:09:29
10问答币
通讯电源模块并机,输出需要设计隔离电路吗?(如输出加隔离MOS)
nc965
  • 积分:84715
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:25261
积分:84715
版主
  • 2022-8-11 18:08:51
  • 倒数6
 
通讯电源模块并机,是否需要隔离,由模块(单机)决定
trewq82
  • 积分:239
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:18
积分:239
LV3
助理工程师
  • 2022-8-12 16:53:21
  • 倒数5
 
我不是太懂,如常见的48V/50A模块,单个电源模块输出需要加失效隔离电路吗?
nc965
  • 积分:84715
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:25261
积分:84715
版主
  • 2022-8-12 17:06:19
  • 倒数4
 
如常见的48V/50A模块,你先判断它是(输入输出)隔离电源吗?再判断它(与并机有关)的外部通讯是(与输入或者输出)隔离的吗?
xkw1cn
  • 积分:128387
  • |
  • 主题:37513
  • |
  • 帖子:55061
积分:128387
版主
  • 2022-8-12 21:31:04
  • 倒数3
 
标准通讯电源是有隔离电路的,无需再加。
建议确认下你选的产品。
YTDFWANGWEI
  • 积分:108183
  • |
  • 主题:141
  • |
  • 帖子:45626
积分:108183
版主
  • 2022-8-15 16:36:40
  • 倒数2
 
至少一个地方要加,那就是故障电路需要从均流电路切除,不要影响其它模块的均流。
trewq82
  • 积分:239
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:18
积分:239
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2022-8-19 13:37:37
  • 倒数1
 
谢谢大家回复,我可能没有描述清楚,我是指是否加oring电路(即输出防倒灌电路),  假如一个模块输出短路,如果不加的话,会导致整个输出电压被拉低。

热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(13823562357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2023 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号