世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
已解决

防雷电路求助

[复制链接]
查看: 774 |回复: 12
1
电台司令33
  • 积分:3634
  • |
  • 主题:34
  • |
  • 帖子:152
积分:3634
LV8
副总工程师
  • 2022-8-16 20:49:59
50问答币
请教下如下图所示的防共模雷击的压敏RV2和RV3以及气体放电管G的参数该如何选取?

最佳答案

查看完整内容

1. RV2 和 RV3 串联接在LN上,所以其耐压值不能低于RV1的一半 2. RV2 和 RV3 和GDT串联接保护地,由于GDT拉弧之后只有几十伏,所以RV2 和 RV3耐压必须高于相电压 所以其耐压值可以选择271及以上,同时考虑共模电压可能对后级的干扰,其耐压值不宜超过RV1 (通常介于471 和 681之间) RV2 (RV3)+ GDT的耐压需要小于最高共模浪涌电压。至于小到什么程度就看没有共模防雷措施时,系统能抗住的浪涌电压等级 浪涌电压差模内阻 2 ...
电台司令33
  • 积分:3634
  • |
  • 主题:34
  • |
  • 帖子:152
积分:3634
LV8
副总工程师
  • 2022-8-17 09:47:29
 
来人啊
nc965
  • 积分:92948
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27163
积分:92948
版主
  • 2022-8-17 09:59:20
 
RV相等,G几十V,不过这样连接多半没用,前后要有电抗才能奏效,没用电抗谈论此事就是空谈
4.png

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

hwx-555
  • 积分:21192
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:5814
积分:21192
LV10
总工程师
  • 2022-8-17 17:40:56
  • 倒数10
 
这线路就是一般的防雷配置
防雷要达到多少
如果AC最高264,RV1/RV2/RV3用510V,G用2.6-3KV,可以达到一般要求

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

wangdongchun
  • 积分:41005
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6821
积分:41005
LV12
专家
  • 2022-8-17 22:15:37
  • 倒数9
 
haihaitian
  • 积分:127
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:1
积分:127
LV2
本网技师
  • 2022-8-18 17:47:47
  • 倒数8
 
RV1  RV2 RV3 的电压根据你的电源电压来选择,比如100-240V,选511的参数,压敏的尺寸依你的抗浪涌要求,线对线4KV以上选14D以上,选高焦,14D511  6000A  参数, 511KH14J-Cu(DLC)2 6000A/125°.放电管选放电管 2R3600T-5/5.5*6 1500V 3000A  ,帮到你了吗?
电台司令33
  • 积分:3634
  • |
  • 主题:34
  • |
  • 帖子:152
积分:3634
LV8
副总工程师
  • 2022-8-19 09:17:33
  • 倒数7
 
您好,感谢回复,想请教一下为什么这么选呢。
joezzhang
  • 积分:6628
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:1791
积分:6628
LV8
副总工程师
  • 2022-8-23 15:24:44
  • 倒数6
 
1. RV2 和 RV3 串联接在LN上,所以其耐压值不能低于RV1的一半
2. RV2 和 RV3 和GDT串联接保护地,由于GDT拉弧之后只有几十伏,所以RV2 和 RV3耐压必须高于相电压


所以其耐压值可以选择271及以上,同时考虑共模电压可能对后级的干扰,其耐压值不宜超过RV1 (通常介于471 和 681之间)

RV2 (RV3)+ GDT的耐压需要小于最高共模浪涌电压。至于小到什么程度就看没有共模防雷措施时,系统能抗住的浪涌电压等级

浪涌电压差模内阻 2 欧姆,共模内阻 12 欧姆,根据所需认证的浪涌电压等级算出最大浪涌电流,然后选择合适能量单位的MOV和GDT
电台司令33
  • 积分:3634
  • |
  • 主题:34
  • |
  • 帖子:152
积分:3634
LV8
副总工程师
  • 2022-8-23 20:56:02
  • 倒数5
 
您好!请问这里接气体放电管是什么作用?
nc965
  • 积分:92948
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27163
积分:92948
版主
  • 2022-8-24 15:19:28
  • 倒数4
 
灭弧、彻底断开漏电流的意思,免得机壳带电,不让压敏代替Y电容。
hwx-555
  • 积分:21192
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:5814
积分:21192
LV10
总工程师
  • 2022-8-24 16:24:26
  • 倒数3
 
这样说那些L、N接Y电容到大地的一类产品该怎么算
nc965
  • 积分:92948
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27163
积分:92948
版主
  • 2022-8-24 16:47:42
  • 倒数2
 
不用算,试电(机壳)笔不亮为准(假设PE失效),也就是漏电流控制
joezzhang
  • 积分:6628
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:1791
积分:6628
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2022-9-7 15:37:37
  • 倒数1
 
GDT可吸收的能量大。所有浪涌电压都不是方波,都是冲高后回落。


比如尖峰区域电压4kV(浪涌测试仪器内部在测试时先用LC谐振电路给一个小电容充电,检测到4kV之后断开充电电路并向测试设备放电),两个MOV单个390V,GDT是1.5kV,那么尖峰到2kV左右的时候MOV+GDT就开始导通,GDT拉弧后浪涌能量降低(小电容里的能量被电弧释放),这时虽然GDT两端只有几十V了,但浪涌电压尖峰也已经衰减到1kV或以下,那么这个时候MOV单扛也没问题

热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号