| | | | | | | RV相等,G几十V,不过这样连接多半没用,前后要有电抗才能奏效,没用电抗谈论此事就是空谈
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | 这线路就是一般的防雷配置
防雷要达到多少
如果AC最高264,RV1/RV2/RV3用510V,G用2.6-3KV,可以达到一般要求
评分查看全部评分
|
|
|
|
| | | | | RV1 RV2 RV3 的电压根据你的电源电压来选择,比如100-240V,选511的参数,压敏的尺寸依你的抗浪涌要求,线对线4KV以上选14D以上,选高焦,14D511 6000A 参数, 511KH14J-Cu(DLC)2 6000A/125°.放电管选放电管 2R3600T-5/5.5*6 1500V 3000A ,帮到你了吗?
|
|
|
|
| | | | | 1. RV2 和 RV3 串联接在LN上,所以其耐压值不能低于RV1的一半
2. RV2 和 RV3 和GDT串联接保护地,由于GDT拉弧之后只有几十伏,所以RV2 和 RV3耐压必须高于相电压
所以其耐压值可以选择271及以上,同时考虑共模电压可能对后级的干扰,其耐压值不宜超过RV1 (通常介于471 和 681之间)
RV2 (RV3)+ GDT的耐压需要小于最高共模浪涌电压。至于小到什么程度就看没有共模防雷措施时,系统能抗住的浪涌电压等级
浪涌电压差模内阻 2 欧姆,共模内阻 12 欧姆,根据所需认证的浪涌电压等级算出最大浪涌电流,然后选择合适能量单位的MOV和GDT
|
|
|
|
| | | | | | | | | 灭弧、彻底断开漏电流的意思,免得机壳带电,不让压敏代替Y电容。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 不用算,试电(机壳)笔不亮为准(假设PE失效),也就是漏电流控制
|
|
|
| | | | | | | | | GDT可吸收的能量大。所有浪涌电压都不是方波,都是冲高后回落。
比如尖峰区域电压4kV(浪涌测试仪器内部在测试时先用LC谐振电路给一个小电容充电,检测到4kV之后断开充电电路并向测试设备放电),两个MOV单个390V,GDT是1.5kV,那么尖峰到2kV左右的时候MOV+GDT就开始导通,GDT拉弧后浪涌能量降低(小电容里的能量被电弧释放),这时虽然GDT两端只有几十V了,但浪涌电压尖峰也已经衰减到1kV或以下,那么这个时候MOV单扛也没问题
|
|
|