世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

请问一下ADC监测电流信号的话 是通过电阻转成电压来监测吗?

[复制链接]
查看: 226 |回复: 2
1
lrn_1999
  • 积分:162
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:6
积分:162
LV2
本网技师
  • 2022-9-5 09:54:02
10问答币
请问一下ADC监测电流信号的话 是通过电阻转成电压来监测吗?这样精度准确吗
尚飨
  • 尚飨
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7642
  • |
  • 主题:71
  • |
  • 帖子:561
积分:7642
LV8
副总工程师
  • 2022-9-5 13:45:43
  • 倒数2
 
是不是百分百我不知道,但是这么多年见过的模数转换都是对电压进行ADC,电流是通过采样电阻化为电压。
至于精度,看你的设计:
1.要求初始精度的可以用高精度的采样电阻。
2.可以数字校准的,只需要保证采样电阻的功耗、温升、温度系数。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109845
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45918
积分:109845
版主
最新回复
  • 2022-9-5 15:20:26
  • 倒数1
 
问题在于你想要多高的精度。