如图辐射-水平 超标怎么整改? 常规思路

无标题.png (230.27 KB, 下载次数: 66)

无标题.png
收藏收藏
zhuliu09
  • 积分:4283
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:849
积分:4283
LV8
副总工程师
  • 2022-9-8 09:10:02
  • 倒数5
 
检查一下变压器的接地屏蔽层有没有做好?有没有散热片没有接地?就是看哪个地方变成天线了嘛。
曦阳123
  • 积分:3022
  • |
  • 主题:35
  • |
  • 帖子:180
积分:3022
LV8
副总工程师
  • 2022-9-8 11:58:56
  • 倒数4
 
有可能是大的电流环天线,改变Y电容接地位置,看一下是不是有哪个功率回路包围的面积比较大,而且这个回路电流大,频率高,或者散热器和金属外壳接到动点回路
Fby188
  • Fby188
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1450
  • |
  • 主题:42
  • |
  • 帖子:175
积分:1450
LV6
高级工程师
  • 2022-9-20 11:54:57
  • 倒数3
 
变压器外加铜皮屏蔽,试一下
Liwis
  • Liwis
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:902
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:94
积分:902
LV6
高级工程师
  • 2022-11-10 00:32:02
  • 倒数2
 
简单粗暴   PFC的mos换一家  
伟林电源
  • 积分:24192
  • |
  • 主题:199
  • |
  • 帖子:8434
积分:24192
版主
最新回复
  • 2022-11-12 20:39:44
  • 倒数1
 
用探头找一下哪里核泄漏了,然后堵上。