| | | | | | | 如果我不用MPPT,将BUS目标稳压值写死,此时还是会波动,这大概是什么原因?PID参数不恰当? 评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | | | 写死也百搭,没有MPPT电流会失控,导致电压失控,类似打嗝一样,很尴尬 评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | | | | | 有一点我很疑惑,前级boost升压,我设置的是升到350V就关闭升压,后级逆变稳压,能够明显看出BUS电压会突然冲到350V,然后被稳压环往下拉一些,然后会再一次冲到350V,如此反复,这意味着前级升压太快了,比后级稳压速度快? 还是说其他什么原因?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 能量平衡原理,输入能量=输出能量才行,你只控制电压哪行?还要控制输出电流(也就是功率)才行,没啥好疑惑的
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 懂了一点,能量平衡,真的谢谢你。我现在是离网调试的,用12欧姆2500W的电阻调的,是否阻值稍大?当电流变大时,电阻上的压降也变大,使得电流被限制上不去了?请问是否还有其他的调试方法?
|
|
|
| | | | | | | 如果我不用MPPT,将BUS稳压目标值写死,此时还是会波动,这大概是什么原因呢?比如PID参数不恰当?
|
|
|
| | | | | | | | | PID参数设置不恰当是有可能导致这种情况的。
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | | | | | 有一点我很疑惑,前级boost升压,我设置的是升到350V就关闭升压,后级逆变稳压,能够明显看出BUS电压会突然冲到350V,然后被稳压环往下拉一些,然后会再一次冲到350V,如此反复,这意味着前级升压太快了,比后级稳压速度快? 还是说其他什么原因?
|
|
|