| | | | | | | | | 就是要把输出滤波(X)电容接到中性点的意思,让内部N线自成体系,再外接就不会飘了
|
|
|
| | | | | | | | | | | 有些疑惑哈!内部的N是和电网的N连接起来吗?这样的话三相共模电感就要用4个绕组了吧。还有就是这个N线是不是也需要2个串联继电器外接到电网的N线啊?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 与共模无关,就这样连起来内部N线就稳定了,三相不平衡已经(通过电容)反映在内部N线上了,与外部连、不连、先连后不连、用不用继电器连,都可以
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 谢谢回答!和您确认下,逆变电压差分采样的N连接在母线中点,这样解决了采样飘动的问题;但是母线中点即您说的内部N 不和电网的N相连也可以是这样吗?换句话说,逆变相电压和电网相电压会因为参考点N线不连接(参考点不相同)而不同吗? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 并网后,三相电压与电网是相同的,只要X电容接到了中性点,内外N线电平都是Δ/Y映射,也是相同的。意外情况有:
1、并网时可能不同,但并网有并网算法去让它相同。
2、缺相故障发生时,有缺相保护
3、中性点与逆变系统以外有不当连接,比如大地、比如机壳、比如原边。意思是中性点要连只能连N线上,等电位,麻雀站在电线上,即使有电位差,也没有连接电流。
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | 想咨询一下楼主,你的逆变器BUS中点连接到电网N线,这个连线有串联继电器等元件吗?
|
|
|
| | | | | | | 嗯,我们目前没有将BUS中点连到电网N线。我们是将逆变电压的差分采样对BUS 中点来采样的。
|
|
|
| | | | | | | | | 了解,谢谢。其实我关注点是BUS中点直接连接到电网N点,这个做法可能是违反安规的,在并网之前要做ISO检测等等,这个时候可能做不过。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 我们第一版是连接的,但是实测好像不行,并网冲击电流大。不过当时环路参数也没调好,后来感觉那样连接不太好就直接改掉了,也没有再进一步验证。
|
|
|