单相SOGI_PLL,输入是什么参数?输出是什么参数?输入是采集的电压信号吗?要不要另外通过比较器知道电网频率?
通过采集的电压信号和电网频率,算出相位?
输出是相位?
收藏收藏
leolv
  • leolv
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:4152
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:118
积分:4152
LV8
副总工程师
  • 2023-1-6 08:59:47
  • 倒数4
 
输入就是你的单相电网电压。输出还是看你后面结构是啥吧。通过SOGI模块生成两个正交分量(后面跟三相锁相环一致了);可以再通过坐标变换转换到dq轴,通过PI控制q轴分量,可以得到频率相位两个信息。这个结构输出就是频率相位两个了。只需要采集电网电压波形就可以了
世纪电源网_NEV
  • 积分:1672
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:67
积分:1672
LV7
实习版主
  • 2023-1-27 13:40:49
  • 倒数3
 
单相锁相环输入的参数仅仅是电网电压瞬时值就可以了,因为是单相,只有一个单一的交流量,一般不方便
进行坐标变换,然而可以基于二阶广义积分器SOGI的正交分量的虚拟一个正交量就可以构成两相正交系统,
同时软件实时计算出周期值,在每次刷新中更新电角频率,就可以实现你说的功能了,不需要设置中心频率,
具体验证如下:

输入40Hz频率仿真如下


输入90Hz频率仿真如下:



2KW双向储能电源实物测试如下:



以上思路希望能帮到你

下图是发无功的超前滞后波形


b860468fe480596a52e34b0f1148fbf.png (59.86 KB, 下载次数: 37)

b860468fe480596a52e34b0f1148fbf.png

dcb0173728cb867cc3193dfa657384b.png (59.73 KB, 下载次数: 33)

dcb0173728cb867cc3193dfa657384b.png
nbiot2022
  • 积分:2948
  • |
  • 主题:352
  • |
  • 帖子:573
积分:2948
LV8
副总工程师
  • 2023-1-29 18:05:55
  • 倒数2
 
你这个还有自动频率跟进功能吧?

另外问一下,你的硬件,如何做到与仿真一样,代码也是工具产生的,还是自己一行行写的?

世纪电源网_NEV
  • 积分:1672
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:67
积分:1672
LV7
实习版主
最新回复
  • 2023-1-30 15:14:48
  • 倒数1
 
1. 是有自动频率追踪功能。2. 实际跟仿真基本是一致的。
3. 代码都是一行一行自己编写的。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号