上图最右边是桥式,画圈的是Ip回路。大电解电容由于体积问题无法靠近散热片,能否通过加CBB的方式缩小回路?如下图。

请问在不改变大电解电容的情况下,CBB放在这个位置是否可行?容量应该怎么选择?
电源在运行过程中的能量由大电解电容提供,请问增加CBB是否会影响它的能量提供?

最佳答案

查看完整内容

可以啊,但要挪,最小化到不能再小,你挪了4只MOS吗? 大约可以挪成这样,显然,散热器尺寸直接影响了环路大小,不是好的布局。 不让散热器影响布局的布局: 总之,你得挪
收藏收藏
nc965
  • 积分:93632
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27347
积分:93632
版主
  • 2022-12-15 23:01:34
  • 倒数3
 
4月份的事情,大半年还没有解决,明显是纸上谈兵,你把元件重新摆布在就解决了
A15959646501
  • 积分:835
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:58
积分:835
LV6
高级工程师
  • 2022-12-16 10:09:55
  • 倒数2
 
李版,之前的问题已经解决了。我只是看你的三圈两地有点新的疑惑而已。

他这个都可以,没道理我的不行啊。所以问一下
nc965
  • 积分:93632
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27347
积分:93632
版主
最新回复
  • 2022-12-16 14:10:39
  • 倒数1
 
可以啊,但要挪,最小化到不能再小,你挪了4只MOS吗?

大约可以挪成这样,显然,散热器尺寸直接影响了环路大小,不是好的布局。



不让散热器影响布局的布局: