TEA2016做的120W适配器EMC整改

[复制链接]
查看: 787 |回复: 3
1
反激励开关电源
  • 积分:517
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:31
积分:517
LV6
高级工程师
  • 2022-12-21 11:58:49
40问答币
传导的波形在附件图片中
输入的两极共模现在取值是25mH;
差模试着改过,没有明显效果,请问这种情况要如何整改?
小弟我在EMC方面属于新手,还请大佬赐教





QQ图片20221221115842.png
nc965
  • 积分:92908
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27151
积分:92908
版主
  • 2022-12-22 09:41:33
  • 倒数3
 
先裸奔(取消所有共模差模)看
处女收割机LPS
  • 积分:1677
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:65
积分:1677
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2023-1-2 13:15:10
  • 倒数1
 
李版说得对,你先把所有共模电感去掉看看。同时看下你的LISN能否单独测差模和共模分量,你前面几百K AV余量不够,差模和共模都有可能的,明确了是那一部分造成的才能针对性的解决。
liang1999
  • 积分:191
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:3
积分:191
LV2
本网技师
  • 2022-12-29 17:49:08
  • 倒数2
 
从变压器下手-屏蔽加两层