|  |  | | | | | 有您这句话我就放心了,我的产品是拿到电厂做地网测试用的。目标是能用就行。功率因数多低都无所谓。
|
|
|
| |  |  | | | | | | PFC就是针对电网的,如果他无所谓,叫知(执)法犯法
|
|
|
| | |  |  | | | | | | | 我表达有误,这只是一个项目里的临时测量用的设备。测完一次就不用了。所以不需要认证
|
|
|
 |  | xkw1cn- 积分:127913
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55125
积分:127913 版主 | | | PFC;直接导致输入线截面积差一倍和输出幅值受限。对于8kW,意味着40A vs 80A。输入线为4mm2 vs 16mm2
差异这就能看出来了,这是便携和车载的差异。
关于幅值,更直接的问题;输出永远超不过直流母线峰值。考虑到载波率和纹波,实际能输出峰值能到母线电压80%就不错了。
加PFC后,这都不是问题。
也就是同样AC220V输入:
无PFC的最大不失真输出是AC175V样子。
有PFC;不失真输出AC275V也是可以的。
评分查看全部评分
|
|
|
|
 |  | | | | 几年前,公司买的6KW变频电源,最近打开看了下,没有PFC,输入整流后直接接了6800uF电容。
|
|
|
|  |  | | | | | 嗯,工业用的变频器都是这么干的,最多是预留一个直流电抗的接口
|
|
|
 |  | | | | 1.对电网有好处
2.对后级有好处3.对钱包没好处
|
|
|
|  |  | | | | | 对后级有好处,这个主要指的是PFC能给后级提供一个更为恒定的直流电?
|
|
|