 |  | xkw1cn- 积分:127913
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55125
积分:127913 版主 | | | |
|
|
|  |  | | | | | 版主,您好:现在确实是载很轻,输入电压只有100V,正常是500-750V,负载现在只有240W,实际在5kW之间,我打算再把电压和负载提升看看。
如果是PCB变压器寄生参数导致的振荡,是否有必要重新设计变压器呢?
|
|
|
| |  |  | xkw1cn- 积分:127913
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55125
积分:127913 版主 | | | | | 如果是PCB变压器;覆铜离气隙有点近了。
目前看;问题不大。
评分查看全部评分
|
|
|
| | |  |  | | | | | | | 是的,覆铜离气隙很近。另外一个问题请教一下:用LCR表测变压器漏感,大概在5.4uH左右,对应谐振频率为180kHz左右,但实际开关频率到230kHz才和谐振频率相当,这个现象正常吗?
|
|
|
| | |  |  | | | | | | | 是的,覆铜离气隙很近。另外一个问题请教一下:用LCR表测变压器漏感,大概在5.4uH左右,对应谐振频率为180kHz左右,但实际开关频率到230kHz才和谐振频率相当,这个现象正常吗? |
|
|
|
 |  | | | | 1)原边为不对称半桥拓扑,采用了派恩杰的1200V/40mΩ SiC-MOSFET,型号是P3M12040K4,2只并联
看你驱动波形,不像是不对称半桥啊
500-750V前级用PFC升压了吗
|
|
|
|  |  | | | | | 为啥?确实是不对称半桥哇。
前级不是PFC,就是一个直流电源输入。现在实际加的输入电压只有100V。
|
|
|
| |  |  | | | | | | 不对称半桥,驱动是一大一小,占空比不会是50%,
不对称半桥后级要加储能电感,
|
|
|
 |  | | | | 死区64,是不是少量点, 220K 频率,按通常值比例, 也有120可取。 |
|
|
|