请教大家,光伏逆变器并网,锁相成功后,
一定得逆变电压幅值比电网电压大或者差不多时才能并网么?

先合上并网继电器再逆变出电流理论上行不行?

收藏收藏
世纪电源网_NEV
  • 积分:1672
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:67
积分:1672
LV7
实习版主
  • 2023-2-20 11:02:14
 
假如电网电压是220V,母线电压至少是320V左右才能向电网馈电流
yanhongqiuhe
  • 积分:1615
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:222
积分:1615
LV6
高级工程师
  • 2023-2-20 11:35:51
 
母线电压是600V,锁相也成功了。

我的疑惑是,我先合上并网继电器,然后再控制逆变出电流,这个理论上行不行。

PS,我完成了先逆变出正弦波,且正弦波的幅值跟电网电压一样大时,再合上并网继电器,这样是可行的。

我现在想反过来试试的,不知道理论上是不是可行。
jie0824
  • 积分:646
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:54
积分:646
LV6
高级工程师
  • 2023-2-20 14:11:49
  • 倒数7
 
如果先闭合继电器,如果逆变器还未达到逆变状态,电网会向逆变器灌入电流,此时可能会损坏逆变器,所以如果想先闭合继电器,逆变器需要引入pre-bias能力
yanhongqiuhe
  • 积分:1615
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:222
积分:1615
LV6
高级工程师
  • 2023-2-21 17:22:05
  • 倒数3
 
请教下pre-bias,能稍微解释下么,是需要硬件实现还是软件实现?

是跟软启动相关么?   
yanhongqiuhe
  • 积分:1615
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:222
积分:1615
LV6
高级工程师
  • 2023-2-21 17:25:55
  • 倒数2
 
关于pre-bias,我在闭合继电器之前,先将母线充电到比如600V,这时候电网电压是220V,再闭合继电器,此时不逆变确实是不会倒灌的。
还需要做些什么?请指点下,谢谢。

jie0824
  • 积分:646
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:54
积分:646
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2023-2-22 08:27:06
  • 倒数1
 
Per-bias是软件相关的,在开关电源中应用很多,这个应用也可以应用到逆变器中
nc965
  • 积分:93632
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27347
积分:93632
版主
  • 2023-2-20 12:43:47
  • 倒数10
 
与PFC一样,都是母线电解电流限制,适当缓冲一下就行
yanhongqiuhe
  • 积分:1615
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:222
积分:1615
LV6
高级工程师
  • 2023-2-20 13:10:23
  • 倒数9
 
大佬,稍微解释下吧,没看懂
nc965
  • 积分:93632
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27347
积分:93632
版主
  • 2023-2-20 15:16:25
  • 倒数6
 
PFC的缓冲问题,是开机时刻市电经由整流桥和PFC二极管对PFC母线滤波电解从低压(比如0V)开始充电的电流限制的需要。
逆变并网的缓冲问题,是并网时刻市电经由逆变全桥MOSFET的体二极管组成的全波整流对逆变母线滤波电解从低压(母线电压未建立之前)开始充电的电流限制的需要。
两句话对着看
liu2001
  • 积分:1458
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:12
积分:1458
LV6
高级工程师
  • 2023-2-20 13:53:19
  • 倒数8
 
虽然没有搞过这个,但个人认为,先合上并网继电器再逆变出电流应该更合理一些,前提是前级的直流母线电压够高
liu2001
  • 积分:1458
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:12
积分:1458
LV6
高级工程师
  • 2023-2-20 15:26:41
  • 倒数5
 
虽然没有搞过这个,但个人认为,先将前级的直流母线电压提升到足够高后,先合上并网继电器再逆变出电流应该更合理一些
wszdxp2004
  • 积分:10196
  • |
  • 主题:85
  • |
  • 帖子:1244
积分:10196
LV10
总工程师
  • 2023-2-21 09:46:24
  • 倒数4
 
虽然没有搞过这个
据说很火,关注下
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号