世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

带通讯的电源,直流输出并机,均流功能如何实现?

[复制链接]
查看: 417 |回复: 5
1
nbiot2022
  • 积分:2936
  • |
  • 主题:351
  • |
  • 帖子:570
积分:2936
LV8
副总工程师
  • 2023-3-3 12:09:49
10问答币
带通讯的电源,直流输出并机,均流功能如何实现?
比如输出24V,100A,几个机器的输出并在一起,并机和均流,在软件和硬件上要做哪些功能?
收藏收藏1
nc965
  • 积分:93800
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27393
积分:93800
版主
  • 2023-3-3 12:52:25
  • 倒数5
 
先考虑热插拔
YTDFWANGWEI
  • 积分:109895
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45928
积分:109895
版主
  • 2023-3-4 08:16:24
  • 倒数4
 
用均流电路。
fengyj123
  • 积分:468
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:16
积分:468
LV6
高级工程师
  • 2023-3-4 16:04:09
  • 倒数3
 
可以用软件也可以用硬件。我目前接触的是用硬件做均流的,有一个I-share电压,不同负载对应不同电压。并机把I-share口都接在一起。
qq985080646
  • 积分:1279
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:23
积分:1279
LV6
高级工程师
  • 2023-3-17 10:20:24
  • 倒数2
 
既然是带通讯的电源,就要利用好这个优势,用软件做。首先由地址在前的电源作为主机主动广播通讯,保证并联的从机电源输出电压大致一样,同时主机电源利用通讯采集分机电流进行算术平均,发送到从机进行微调。当其中任意一个从机上报故障时,进行缓切出系统。对其他从机重新进行均流。当主机故障时,上报故障,自己切出系统。地址在前的电源作为主机接替均流控制。并联电源的地址可以是硬件设定,也可以用软件设定。
qiouchen2
  • 积分:2077
  • |
  • 主题:15
  • |
  • 帖子:111
积分:2077
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2024-4-10 17:56:44
  • 倒数1
 
请问你用数字化的做过均流么,具体是怎么操作的