世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

母线电压直采漏电

[复制链接]
查看: 292 |回复: 8
1
zxy123456
  • 积分:165
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:7
积分:165
LV2
本网技师
  • 2023-3-15 21:54:09
50问答币
各位老师好
       我做单相逆变电路母线电压采样使用的是电阻分压直采(采样信号直接接到控制板,控制板电源不是隔离的),现在遇到了问题,只要整流输入电压高于140V,带漏保的空开就会跳闸,抓取电路中电流波形,没有发现电流剧烈波动的波形,怀疑是发生了漏电,取消电压直采电路就没有再出现空开跳闸的现象。请问这种问题该怎么解决吗?是否需要采用别的办法进行母线电压采样?
nc965
  • 积分:83780
  • |
  • 主题:114
  • |
  • 帖子:25049
积分:83780
版主
  • 2023-3-16 09:56:29
  • 倒数8
 
zxy123456
  • 积分:165
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:7
积分:165
LV2
本网技师
  • 2023-3-17 09:40:22
  • 倒数5
 
感谢您的建议,我去检查下
zxy123456
  • 积分:165
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:7
积分:165
LV2
本网技师
  • 2023-3-17 09:59:00
  • 倒数4
 
安规间距是满足要求的,我现在把控制板的电源换成隔离的数字电源,漏电问题就消失了
nc965
  • 积分:83780
  • |
  • 主题:114
  • |
  • 帖子:25049
积分:83780
版主
  • 2023-3-17 13:31:33
  • 倒数2
 
改用隔离的数字电源,不就是安规间距吗
wangdongchun
  • 积分:36476
  • |
  • 主题:268
  • |
  • 帖子:5993
积分:36476
LV12
专家
  • 2023-3-16 22:22:44
  • 倒数7
 
是不是有安规距离不过关,造成的感应电,形成放电造成漏保跳闸

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

zxy123456
  • 积分:165
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:7
积分:165
LV2
本网技师
  • 2023-3-17 09:39:42
  • 倒数6
 
感谢您的建议,我去测试下,现在我把控制板的电源换成隔离的,这个漏电现象就消失了
wangdongchun
  • 积分:36476
  • |
  • 主题:268
  • |
  • 帖子:5993
积分:36476
LV12
专家
  • 2023-3-17 12:39:50
  • 倒数3
 
那就是感应电动势现象造成的
zxy123456
  • 积分:165
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:7
积分:165
LV2
本网技师
最新回复
  • 2023-3-19 20:20:38
  • 倒数1
 
好的,谢谢您,我再检查下板子上有没有不符合安规的地方
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)28285637 /(13823562357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2023 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号