| | | | | | | | | 48V就不必推挽了,原边电流超过300A,不宜串电容,全桥吧
磁芯由铜热控制,即(原边副边绝缘各占1/3)窗口控制,载流不宜超过 4(A/mm2)
原边1匝,需要窗口为800V*20A/48/93%/4(A/mm2)*3=269mm2,磁芯EE5747(Aw=282mm2),副边800V/48V/93%=18匝
原边2匝,需要窗口翻倍2*269=538mm2,磁芯EE6532(Aw=535mm2),副边翻倍2*18=36匝
原边1匝、2匝抑或磁芯是否需要叠用,由调试频率和散热能否使磁热不大于铜热且总温升能否接受决定。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 原边1匝~2匝,会不会太少了,4匝的有推荐?全桥,用几个变压器并联,增大输出电流,可以吗?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 当然可以,建议原边(交错)多并、副边两串、减轻碳化硅耐压吃紧。
|
|
|
| | xkw1cn- 积分:132035
- |
- 主题:37518
- |
- 帖子:55704
积分:132035 版主 | | | |
|
|