逆变器负载柜

[复制链接]
查看: 423 |回复: 1
1
niliuchudao
  • 积分:470
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:34
积分:470
LV6
高级工程师
  • 2023-4-6 14:10:12
10问答币
现在有个奇怪的现象,我做6kw逆变器输出,负载柜上有6个空开,每个空开代表1kw,还有加载和卸载的按钮。
在逆变器输出前,提前按下加载按钮,然后可以顺利上到3kw;
但是如果倒过来,先拨动到1kw ,甚至全空,只要按下这个加载按钮,就有很大概率会触发硬件的峰值电流报警;
峰值电流报警是从50A到80A都设置过,我这边程序里设置的出现峰值电流报警就直接关死了,然后用互感器去检测负载柜的连线,在没有负载只是按下加载按钮的情况下,的确会出现20A左右的电流(瞬时值);
这个是怎么回事,该如何排查,如何处理?


最佳答案

查看完整内容

把峰值电流报警就直接关死,改成峰值电流环路控制,就解决了
nc965
  • 积分:87859
  • |
  • 主题:114
  • |
  • 帖子:25972
积分:87859
版主
最新回复
  • 2023-4-6 15:52:21
  • 倒数1
 
峰值电流报警就直接关死,改成峰值电流环路控制,就解决了