| | | | | 你那个R1,R2的参数明显不对嘛,R1应该比R2小才对,R1是确定上限频率,R2 确定下限频率!还有你是只做频率跟踪还是要把4046的输出信号作为驱动信号使用?采用什么样的调功方式? |
|
|
| | | | | | | R1和R2的参数我是参考的一个论文—— 基于锁相环1MHz感应加热电源频率跟踪的研究.pdf
R1和R2的参数我也根据74HC4046的手册重新计算了一下,参数一样。感觉R1和R2的参数没有问题啊?能不能麻烦“星宇”前辈给核对一下!
我既要实现频率跟踪,还要用锁相环4脚的输出信号作为驱动信号。4脚出来的信号给高速光耦,光耦再接MOS管的驱动芯片,然后驱动主电路的MOSFET开关管。
调功方式打算用移相调功。在论文中看到移相调功必须保证电路工作在小感性状态,如何保证电路工作在小感性状态? |
|
|
|
| | | | | | | | | | | 用了十年了呀!终于找到组织了
我是想让4046在开机时,从最高频率滑向最低频率。
对于外围参数的确定还希望前辈能指导一下!拜托了 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 那兄台以后多交流啊,我也正在做,不过只有10KHZ |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 没问题,大家互相学习!
兄弟做怎么样了,要不要用到频率跟踪? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 要频率跟踪,正在选方案,不打算用4046,直接用软件算法做; |
|
|
|
|
| | | | | | | | | 要想使电路工作在弱感性状态,将驱动信号延时移相再与反馈信号比较就可以了! |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 嗯,要使电路工作在谐振或者准谐振的状态,保证零电流开通或关断! |
|
|
| | | | | | | | | | | 谢谢星宇版主的指导
现在我电路的开环基本上已经调好了,接下来关键的是把频率跟踪的闭环搭出来。
小弟是半路出家,刚接触电不到一年,4046外围的参数计算已经折腾好久了,实在是搞不定。希望星宇版主可以对4046外围参数的计算给些实质性的指导 |
|
|
| | | | | | | | | | | 劳烦星宇版主给小弟指导一下4046外围参数的计算,拜托了 |
|
|
| | | | | | | 请问星宇老兄这个锁相环的外围参数如何设计,最近在调这个74HC4046锁相环,貌似按DATASHEET计算出来的结果好象不对,我做的是锁相倍频电路 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | 我在3、4脚之间加了个分频器,芯片手册里有,请问您这个锁相环的外围参数是如何设计的? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 没有具体的规定啊!你按手册上来吧!大概的方向已经说了,具体参数就。。。。。。。。。。。。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 有没有什么高见可以指点下,你QQ多少,我加你..... |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 我是 TI资源分享及技术讨论 QQ群里的 龙图腾 ,希望多多交流,星宇老兄 |
|
|
|
|
|
|