 |  | | | | 电解的电流指标都是正弦波的,且与频率强相关,而实际工况都是开关波形,谐波丰富,二者相距甚远,不宜作为计算依据,一般以实测外壳温度为准
|
|
|
|  |  | | | | | 谢谢版主解惑。
我咨询的是输入的Bus电容,是个半波正弦和高频叠加和一个高频方波,实测的纹波电流是按照低频电流和高频电流,并分别按照低频和高频修正系数计算的合成纹波电流,在这个理论上也是对的吧。
-
实测纹波电流
|
|
|
| |  |  | | | | | | 没有时间轴,感觉波形不对,要么容量偏小,要么PFC失灵
|
|
|
| | |  |  | | | | | | | 这个没有PFC,就是全桥整流之后输入到Bus电容的纹波电流波形。
好吧,不说这个了。那个温度系数加成那个问题,可以解答下吗?谢谢。
|
|
|
| | | |  |  | | | | | | | | 你先要查出工频电流耐量,然后增加容量,直到满足耐量的容量才能用,你现在容量偏小,属于非正常应用,怎么算都不够
|
|
|
| | | | |  |  | | | | | | | | | 请问是怎样判断的容量不够呢?我发的图上没有任何数据,实测正半周正弦时间大约2ms,X1和X2之间时间约10ms,是标准全桥整流,BUS电容电流波形,是怎样判断的容量偏小呢?
|
|
|
| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 1、从波形判断,滤波容量足够的波形是弦波,没有奇点或者直线(两个奇点)段。
2、从发热判断,工频全波整流滤波是电解电容典型应用(或者说成是电解电容的设计标准),现代电解电容的工艺都能满足,没这个能力的电解不能卖钱。
3、PFC前级也是工频全波整流,也需要一个电容滤波成馒头波 ---- 而不是弦波 ---- 有一个奇点,只需要它滤除高频纹波,不滤除(保留)工频纹波,要用CBB电容,不能用电解电容 ---- 否则会发热 ---- 与你现在的应用类似 ---- 再怎么计算也不能用 ---- 也没有人这样干。
4、从你的波形看,应该是前面已经存在一个大电解(电池)在较低的电平(那个平台)用二极管与母线相连,则母线仅需要一只CBB即可,无需用电解 ---- 或者拿掉二极管共用前面那只大电解。
|
|
|
| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 谢谢版主的解释,可能本来简单问题复杂化了,我这个波形不包含PFC部分,就是市电输入,然后整流桥全桥整流,输出脉动电压波形,给后级电机驱动使用。我那个图片是电流波形,在市电全桥整流完后,10ms周期中,大约2ms电流充电,剩下8ms恒流放电。其上叠加高频信息,就这样。
所以我觉得通过我发的那个电流波形,应该看不出是不是容量不够,或者目前负载偏大吧  。
|
|
|
| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 你有托底电流,无需大电容,用CBB吧,不考虑电解,也就无需计算它的电流耐量
|
|
|
 |  | | | | 1. 计算是对的。
2. 这一行是电解电容厂家的保证参数,意思是电解电容在对应倍数的纹波电流工作时,会出现核心的温度相对于周边的温度的差值(等于核心温升),这一行相当于是对第三行的解释,也可以不用管它。
除了以上纹波电流要满足要求,寿命也需要满足客户要求。
|
|
|
|  |  | | | | | 明白了,有时候说的比如105℃的电容,加上额定的纹波电流值,温升不超过5℃,就是第二行的解释哈。谢谢。
|
|
|