| | | | | 1.感觉逆变器启动也需要10ms以上,是逆变器一直在运行吗?
在线式UPS,正常情况下,逆变器会一直运行。
2.如果平时AC给UPS的蓄电池充电,是不是只要有AC供电,蓄电池就一直在充电?会影响充电次数吗?
在线UPS正常是逆变器供电,同时也需要给蓄电池一直充电的。现在锂电池会有BMS系统,他自己会断开,锂电池会静置,但会自放电,自放电低压一定的SOC时就会重新充电,铅酸正常是一直接在上面。
3.在线式UPS,如果AC有电,是不是逆变的电压由AC来产生?用工频变压器产生还是PFC产生? 如果用PFC产生,如何做隔离?
在线是UPS,AC有点逆变电压由AC产生。
工频变压器正常不用,整流端可以用PFC,整流端正常不隔离,除非特殊要求。
4.只要AC没电,就马上用继电器切换到逆变输出吗?
在线式UPS,不能用继电器切换,用这个切换输出会有几十mS的断电,如果是后备式可以用。在线式用可控硅,如果导切不想自己设计,可以直接买--STS。
5.AC给蓄电池充电,是采用什么拓扑方式?要隔离吗?
AC给蓄电池充电方式很多,可以单独选择充电器,或者用双向DCDC,后面这个是常用的。之前蓄电池的话,是直接。锂电池都想用双向DCDC,目前这个技术做的比较优秀的只有华为,拓扑基本这个怎么说呢,降压可以用LLC,升压可以用移项全桥,反过来也可以。zhu |
|
|
|
| | | | | | | | |
工频在线UPS正常是市电进经过整流器再经逆变器,始终由逆变器输出带载,且需要给电池充电;当市电掉了之后,转切电池供电,仍有逆变带载。中间输出电源不能断;如果是后备式,有市电,直接是市电带载,但是需要给电池充电;当市电掉电,转逆变器带载(由电池供),中间可以有断电,通信行业标准是2~10mS。
两者主要区别就是在线式UPS始终由逆变器输出带载,且输出不能断;后备式有市电就是市电带载,没电才是逆变器带载(电池)。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 我想知道工频UPS是要个隔离的变压器,但是隔离变压器的驱动不还是高频的SPWM吗,,,
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 后备式有市电就是市电带载,没电才是逆变器带载(电池)。
如果没有市电了,电池升压逆变器逆变输出交流电,输出交流电的相位要不要与市电同步?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 市电断开的时候,逆变输出只要在市电过零处切换就可以,当逆变供电,来市电的时候要逆变要锁一下相位后再切换继电器。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 市电断开的时候,逆变输出只要在市电过零处切换就可以,
假设市电是在过零点后15ms时断开,逆变输出就延迟5ms后启动,对吗?
当逆变供电,来市电的时候要逆变要锁一下相位后再切换继电器。
当逆变供电,来市电后,逆变的相位要慢慢跟随一个市电,等相位差不多同相时,过零点就切换,对吗?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 是的,注意一点就是了,如果在市电经常断电需要导切的,不建议选择继电器,特别容易坏,建议选择可控硅切;如果断电频率低,可以选择继电器。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 市电都没有了,就不需要了。直接切,如果后端一直有载,还是建议过零切。
|
|
|