逆变器采样问题

[复制链接]
查看: 1086 |回复: 3
1
niliuchudao
  • 积分:976
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:96
积分:976
LV6
高级工程师
  • 2024-4-28 11:27:09
10问答币
诸位大佬,最近小弟在做三相逆变器,发现一个诡异的事情,就是同一个采样板,ABC三相会有差别,218v,219v,219v;
换一个采样板子;就会变成三个217v;变化虽然不大;但后期不可能每一个都微调;有没有什么办法解决这个采样差异问题;我现在用的是三个lmv358运放对三个相电压和相电流 进行差分电路采样;电阻1%的精度;如果用同一个运放采样三个相电压,同一个运放采样三个相电流会不会好一点


最佳答案

查看完整内容

[/backcolor][/backcolor]217V、[/backcolor]218V、219V, [/backcolor]属于8位整数变量正常误差、正负一格,哪有20%?[/backcolor]即使20%,也要先排除负载不平衡、断相、以及其他不在你PCB上的东西的影响

评分

参与人数 121币 +20收起理由
世纪电源网-九天 + 20

查看全部评分

nc965
  • 积分:94851
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27664
积分:94851
版主
  • 2024-4-28 11:28:59
  • 倒数3
 
niliuchudao
  • 积分:976
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:96
积分:976
LV6
高级工程师
  • 2024-4-28 16:29:00
  • 倒数2
 
版主啊,这个问题也是我问的,同一个pcb上,输出三个对称的三相电压,差20%,我觉得是不是有些说不过去,咱俩是不是说的同一个事情啊;我设置相电压是220v,各自输出的不一样也就算了,差别还挺多的呀

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

nc965
  • 积分:94851
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27664
积分:94851
版主
最新回复
  • 2024-4-28 16:30:52
  • 倒数1
 
217V、218V、219V, 属于8位整数变量正常误差、正负一格,哪有20%?
即使20%,也要先排除负载不平衡、断相、以及其他不在你PCB上的东西的影响

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号