经过隔离变压器后,PWM信号的地会偏移吗?

PWM信号,经驱动芯片驱动隔离变压器,在变压器次级产生了隔离的PWM信号,

隔离的PWM信号,用示波器看信号,发现不是以某个绕组脚为基准,比如输出是12V信号,可能是正9V,负-3V,

这样对驱动MOS有影响吗?

要如何解决?
nc965
  • 积分:94851
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27664
积分:94851
版主
  • 2024-5-13 20:38:45
  • 倒数7
 
由电路解决,比如把-3V钳位到-0.7V, 则+9V就会变成+11.3V
2.png
nbiot2022
  • 积分:3152
  • |
  • 主题:369
  • |
  • 帖子:606
积分:3152
LV8
副总工程师
  • 2024-5-14 09:42:15
  • 倒数5
 
右图是用2个稳压管反着串联吗?

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

nc965
  • 积分:94851
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27664
积分:94851
版主
  • 2024-5-14 09:56:36
  • 倒数4
 
Ali21
  • Ali21
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1013
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:33
积分:1013
LV6
高级工程师
  • 2024-5-18 12:30:08
  • 倒数2
 
双向TVS
YTDFWANGWEI
  • 积分:110060
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45951
积分:110060
版主
  • 2024-5-14 08:25:17
  • 倒数6
 
电路的问题,变压器要保证伏秒平衡,不可能只出正信号。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

zhuliu09
  • 积分:4378
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:862
积分:4378
LV8
副总工程师
  • 2024-5-14 10:16:14
  • 倒数3
 
肯定有正有负,负的关断电压对于桥式电路的上下管来说,不是可以更好的保证关断,不会误开通。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

Ali21
  • Ali21
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1013
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:33
积分:1013
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2024-5-18 12:35:06
  • 倒数1
 
不需要负压就直接和MOS GE连一起就可以了(当然还有开关电阻),参考点就是E脚,要么高要么低。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号