 |  | | | | 1,3接的继电器线圈,通过接入的开关产生信号控制灯的亮灭
|
|
|
|  |  | | | | | 您好,请问您那边有这方面的手册或者原理图可以分享一下吗
|
|
|
 |  | | | | 这应该就是一个实现双控的继电器,和我们常见的双控开关原理一样, 两个开关,开关1 、开关2 分别都能控制灯的亮和灭。 |
|
|
|  |  | | | | | 是的,是一款脉冲继电器,但是请问一下控制信号那端一端连到火线,另外一端直接到6脚,这是咋控制的?
|
|
|
| |  |  | | | | | | 6脚应该是每当开关按下时 会在内部产生一个电流脉冲信号,这个信号会使得里面的继电器断开和闭合
|
|
|
| | |  |  | | | | | | | 谢谢。我再想请教一个问题,就是我们在设计PCB时,会有一些信号地之类的,但是设计出来的设备并不会接地,那么PCB中的地都去哪了呢?如果是参考地的话,那么我在设计时是不是只要把PCB中的所有要接地的元件都接到参考地上面,然后就可以了吗?
|
|
|
| | | |  |  | | | | | | | | 一般在电路设计中都会把供电电源地做为信号的参考地,那整个电路中的地线不管什么模拟地、数字地都最终会接到电源地 。 你说的设备并不接地是指大地吧,这个要看实际产品,有的设备是要接真正大地比如带铁壳的产品都要有接地线才安全,有的设备不需要接大地比如手机充电器
|
|
|
| | | | |  |  | | | | | | | | | 我现在设备只接L,N,那么这种情况我PCB中是要弄一个参考地是嘛?
|
|
|
|
|