10问答币
igbt的逆变半桥模块引脚,从原理图看引脚布局是不是母线正 + VS动态引脚 + 母线负 更合适;但实际的模块我看各个厂家都是封装成母线正 + 母线负 + 动态引脚的;想咨询一下各位大佬这个是有什么讲究在里面么?
微信图片_20240611205323.png
微信图片_20240611205328.png

最佳答案

查看完整内容

这是半桥模块最重要的结构,也是一种工业标准,一切皆是为了先于所有布局设计考虑、第一时间把这种T-25封装的吸收电容钉在模块的2-3脚上,以形成脉冲电流回路最小化连接: 参阅此贴285楼:【三圈两地】开关电源PCB布板要领

评分

参与人数 121币 +20收起理由
世纪电源网-九天 + 20

查看全部评分

wangdongchun
  • 积分:44486
  • |
  • 主题:879
  • |
  • 帖子:7180
积分:44486
LV12
专家
  • 2024-6-11 22:13:37
  • 倒数2
 
这个变频器或者IGBT逆变焊机的资料看看
nc965
  • 积分:103374
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:29693
积分:103374
版主
最新回复
  • 2024-6-12 00:34:10
  • 倒数1
 
这是半桥模块最重要的结构,也是一种工业标准,一切皆是为了先于所有布局设计考虑、第一时间把这种T-25封装的吸收电容钉在模块的2-3脚上,以形成脉冲电流回路最小化连接:
2.png

参阅此贴285楼:【三圈两地】开关电源PCB布板要领