世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

LC低通滤波器截止频率和实际测试出来的不对

[复制链接]
查看: 2075 |回复: 3
1
QWE4562009
  • 积分:15965
  • |
  • 主题:962
  • |
  • 帖子:2720
积分:15965
LV10
总工程师
  • 2024-6-30 10:14:52
10问答币
LC低通滤波器截止频率和实际测试出来的不对

LC低通滤波器,截止频率计算出来就是1073Hz,辣么,高于这个频率的信号或者说是干扰都是不能通过的,可是为什么我用示波器测试LC后级电路发现,还有很多信号是高于这个频率的。LC滤波器是接在DC12V给串口屏供电的电源上面的,目的是想串口屏受到的干扰最小。请问这种现象问题出在哪里?本来平稳的DC12CV是三节锂电池,按道理是不存在频率才对,因为是直流信号


LC截止频率.png
ZWC317441532
  • 积分:16080
  • |
  • 主题:60
  • |
  • 帖子:1316
积分:16080
LV10
总工程师
  • 2024-7-1 08:58:42
  • 倒数3
 
串口屏工作时产生的干扰倒回来的,一般串口屏芯片是工作在3.3V,你这12V输进出,肯定串口屏上还会有一级降压。
QWE4562009
  • 积分:15965
  • |
  • 主题:962
  • |
  • 帖子:2720
积分:15965
LV10
总工程师
  • 2024-7-8 16:20:24
  • 倒数2
 
肯定是有降压的啊  通讯的电源是3.3V
ZWC317441532
  • 积分:16080
  • |
  • 主题:60
  • |
  • 帖子:1316
积分:16080
LV10
总工程师
最新回复
  • 2024-7-8 19:13:05
  • 倒数1
 
这种先用直流电源为屏供电,测试一下屏有没有问题。一般工业上使用,选择电阻屏居多。