世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

在线UPS功能,PFC模式如何快速切换成逆变模式?

[复制链接]
查看: 429 |回复: 1
1
DSPPower
  • 积分:1415
  • |
  • 主题:169
  • |
  • 帖子:275
积分:1415
LV6
高级工程师
  • 2024-10-6 09:01:24
10问答币
在线UPS功能,PFC模式如何快速切换成逆变模式?

在线UPS功能,PFC模式和逆变模式,是共用H4全桥的。

假设现在AC有电,H4全桥运行在PFC模式,

如果AC没电了,H4全桥马上运行在逆变模式,

要求这个切换时间在10ms之内。

PFC模式是要检测电网频率和相位的,用了锁相环。

如果马上切换成逆变模式,频率和相位如何产生?它还要与PFC模式时保持一定的关系吧?
nc965
  • 积分:102060
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:29415
积分:102060
版主
最新回复
  • 2024-10-6 09:10:30
  • 倒数1
 
既然叫在线式,UPS一直是逆变模式,无需切换,最多有电时同步到电网再开旁路继电器空载而已