世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

继电器控制交流接触器,是否要在继电器触点并阻容器件?

[复制链接]
查看: 430 |回复: 5
1
sdsunkequan
  • 积分:1244
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:141
积分:1244
LV6
高级工程师
  • 2025-1-10 19:12:59
10问答币
宏发的继电器控制另一个交流接触器的供电,在继电器断开时,交流接触器线圈感性负载是否会对继电器产生较大的不良影响?
tmcent
  • 积分:29246
  • |
  • 主题:243
  • |
  • 帖子:1197
积分:29246
LV10
总工程师
  • 2025-1-10 19:23:42
  • 倒数5
 
一般问题不大,并联电容也可以
nc965
  • 积分:102093
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:29420
积分:102093
版主
  • 2025-1-10 21:45:00
  • 倒数4
 
sdsunkequan
  • 积分:1244
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:141
积分:1244
LV6
高级工程师
  • 2025-1-11 14:33:23
  • 倒数3
 
有没有不需要加的情况啊?我看竞品也没加,不知道是不是可以不加?继电器是5A的,交流接触器线圈电流不到100mA
nc965
  • 积分:102093
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:29420
积分:102093
版主
  • 2025-1-12 18:50:04
  • 倒数2
 
都要加,加二极管也行,不是影响二极管、而是影响开关器件,实在不想加就慢关断:这种单二极管驱动MOS,大家看看,是不是关不断
xkw1cn
  • 积分:132614
  • |
  • 主题:37519
  • |
  • 帖子:55802
积分:132614
版主
最新回复
  • 2025-1-13 00:06:48
  • 倒数1
 
可以加RC。合格继电器触头不会有影响。