下图输出电压的采样运放U3的地是输出的GND,远端补偿的sense-引脚和输出的GND之间接了R35,阻值是10欧姆

想求教一下,输出采样运放U3的地到底接sense-好还是接输出的GND好,还有远端补偿的sense-引脚和输出的GND之间接的10欧姆电阻作用



162447gqz1ppzest7rpkk6.png

最佳答案

查看完整内容

接远端采样,你画出完整的原理图,就相当于两个电源共同去影响基准,一个是模块输出端电压,接一个10欧姆电阻到采样点,一个是远端电压,通过采样线(采样先内阻mΩ级别)接到采样点,那肯定是电阻越小,影响越大,所以模块输出电压基本就不起作用了,只有远端采样起作用。当采样线断开,就是自身起作用。 ...
xkw1cn
  • 积分:133264
  • |
  • 主题:37520
  • |
  • 帖子:55915
积分:133264
版主
  • 2025-4-1 21:54:52
  • 倒数9
 

差分连接
bsqhuijia
  • 积分:2846
  • |
  • 主题:27
  • |
  • 帖子:89
积分:2846
LV8
副总工程师
  • 2025-4-1 22:59:39
  • 倒数8
 
版主,可以再提示一下吗,还没太懂
nc965
  • 积分:104526
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:29927
积分:104526
版主
  • 2025-4-2 07:04:25
  • 倒数7
 
有R25退偶、与运放有关的地可以与R35开尔文连接

2.png
bsqhuijia
  • 积分:2846
  • |
  • 主题:27
  • |
  • 帖子:89
积分:2846
LV8
副总工程师
  • 2025-4-2 21:36:07
  • 倒数3
 
谢谢,有点理解了,我看有的PCB的U3的地接的是sense-,R35的下端还是接的输出的GND,测下来远端补偿效果会好一点,这是接法的差异导致的吗
liu2001
  • 积分:2508
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:18
积分:2508
LV8
副总工程师
  • 2025-4-2 14:26:41
  • 倒数6
 
远端补偿是补偿输出线上的线损电压,U3的地可以接输出地,R35与R17的作用主要是电源板在没有接输出线或输出线的反馈线断开时保证电压采样环能正常工作


wszdxp2004
  • 积分:11454
  • |
  • 主题:98
  • |
  • 帖子:1331
积分:11454
LV10
总工程师
最新回复
  • 2025-4-6 19:53:12
  • 倒数1
 
Mark!
YTDFWANGWEI
  • 积分:111517
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:46221
积分:111517
版主
  • 2025-4-2 15:43:31
  • 倒数5
 
不接10欧姆电阻,当远端采样不接或断开的时候,采样就相当于开路了。
bsqhuijia
  • 积分:2846
  • |
  • 主题:27
  • |
  • 帖子:89
积分:2846
LV8
副总工程师
  • 2025-4-2 21:33:14
  • 倒数4
 
版主,远端采样的sense PIN悬空确实是实际会出现的情况,但不太理解悬空会导致采样环路断开。
10欧姆电阻改为零肯定是不可以的,改成零了就没有远端补偿的作用了,10欧姆改大应该也可以,只是当使用sense补偿时,10欧姆电阻上会有电流,电阻小对给到运放的采样电压影响小一点,是这样理解吗
YTDFWANGWEI
  • 积分:111517
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:46221
积分:111517
版主
  • 2025-4-3 10:32:38
  • 倒数2
 
接远端采样,你画出完整的原理图,就相当于两个电源共同去影响基准,一个是模块输出端电压,接一个10欧姆电阻到采样点,一个是远端电压,通过采样线(采样先内阻mΩ级别)接到采样点,那肯定是电阻越小,影响越大,所以模块输出电压基本就不起作用了,只有远端采样起作用。当采样线断开,就是自身起作用。
返回新版
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

总 部   线下业务联系人:房先生 18920168663

总 部   线上业务联系人:高先生 18622634639

广 东(罗):(0755)82437996 /(138 2356 2357)

广 东(吕):15217790808

北 京(周):(010)69525295 /(15901552591)

上 海(党):(021)24200688 /(13585599008)

香 港(何):HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2025 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号