积分:104526 版主 | | | 有R25退偶、与运放有关的地可以与R35开尔文连接
|
|
|
|  |  | | | | | 谢谢,有点理解了,我看有的PCB的U3的地接的是sense-,R35的下端还是接的输出的GND,测下来远端补偿效果会好一点,这是接法的差异导致的吗
|
|
|
 |  | | | | 远端补偿是补偿输出线上的线损电压,U3的地可以接输出地,R35与R17的作用主要是电源板在没有接输出线或输出线的反馈线断开时保证电压采样环能正常工作
|
|
|
|
 |  | YTDFWANGWEI- 积分:111517
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:46221
积分:111517 版主 | | | 不接10欧姆电阻,当远端采样不接或断开的时候,采样就相当于开路了。
|
|
|
|  |  | | | | | 版主,远端采样的sense PIN悬空确实是实际会出现的情况,但不太理解悬空会导致采样环路断开。
10欧姆电阻改为零肯定是不可以的,改成零了就没有远端补偿的作用了,10欧姆改大应该也可以,只是当使用sense补偿时,10欧姆电阻上会有电流,电阻小对给到运放的采样电压影响小一点,是这样理解吗
|
|
|
| |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:111517
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:46221
积分:111517 版主 | | | | | 接远端采样,你画出完整的原理图,就相当于两个电源共同去影响基准,一个是模块输出端电压,接一个10欧姆电阻到采样点,一个是远端电压,通过采样线(采样先内阻mΩ级别)接到采样点,那肯定是电阻越小,影响越大,所以模块输出电压基本就不起作用了,只有远端采样起作用。当采样线断开,就是自身起作用。
|
|
|