I类电源,输入三插,输入大地与输出地线串联100R+104/100V相接,输出是双路34V+5V,分别单独变压器互不影响。辐射整改好了,传导整改过程中,油盐不进,没整过带地线的I类电源,请大师指导!
CE1.jpg




最佳答案

查看完整内容

按原理,重建的π形差模滤波结构要对PE对称,从大电解正到PE间再放一只Y102试试。也允许更大的容值,塑料外壳用到103也无妨。只放一只造成的漏电流偏差(引起的共模电感饱和或者变压器Y电流改变)可能就是EMC高频段恶化的原因
fangqin2540204
  • 积分:1009
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:52
积分:1009
LV6
高级工程师
  • 2025-6-4 15:09:25
 
超标频点:150-500K
xkw1cn
  • 积分:133776
  • |
  • 主题:37520
  • |
  • 帖子:55999
积分:133776
版主
  • 2025-6-4 21:30:22
 
差摸的大了。串个差摸电感试试。
fangqin2540204
  • 积分:1009
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:52
积分:1009
LV6
高级工程师
  • 2025-6-5 09:15:44
 
板子输入端,目前已有差模
xkw1cn
  • 积分:133776
  • |
  • 主题:37520
  • |
  • 帖子:55999
积分:133776
版主
  • 2025-6-6 11:46:00
  • 倒数5
 
感量不够或电感频谱不够。
nc965
  • 积分:105985
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:30160
积分:105985
版主
  • 2025-6-4 23:13:07
 
老大难问题,副边接地破坏了原有的差模滤波结构,导致传导恶化。需要针对副边接地重建差模滤波结构
fangqin2540204
  • 积分:1009
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:52
积分:1009
LV6
高级工程师
  • 2025-6-5 09:18:00
 
从大电解地到大地间,并了一个Y 102后,150K-500K全部下来了。传导ok了但辐射30-50M和85M上去了,余量1.3dB,跷跷板。

nc965
  • 积分:105985
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:30160
积分:105985
版主
  • 2025-6-5 09:52:33
  • 倒数10
 
  • 2025-6-5 17:08:10
  • 倒数9
 
HV和GND对大地并Y电容102,目前是这么个情况,不知从哪下手了不要地线的辐射是很好的。

RE1.jpg


deep_thought
  • 积分:7169
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1157
积分:7169
LV8
副总工程师
  • 2025-6-5 18:41:25
  • 倒数8
 
在此Y电容上串联磁珠试试。
fangqin2540204
  • 积分:1009
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:52
积分:1009
LV6
高级工程师
  • 2025-6-6 09:09:05
  • 倒数6
 
正对大地,和负对大地,都有串磁珠。没有改善
qifenbao
  • 积分:114
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:2
积分:114
LV2
本网技师
最新回复
  • 2025-7-2 08:52:15
  • 倒数1
 
要不串磁珠改成串10Ω小电阻试试
nc965
  • 积分:105985
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:30160
积分:105985
版主
  • 2025-6-5 20:28:09
  • 倒数7
 
这个整体上是过了的,局部有点冒包应该很容易处理,比如脉冲电流回路再优化一下、变压器EMC结构再优化一下、驱动上升沿再优化一下、二极管反向恢复再优化一下、RC吸收再优化一下、、、、
fangqin2540204
  • 积分:1009
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:52
积分:1009
LV6
高级工程师
  • 2025-6-6 19:27:05
  • 倒数4
 
现在最好的状态是,辐射2db,传导1.5db。

要么辐射8db,传导超3db或 传导6db,辐射超2db

没招了,I类电源没搞过
nc965
  • 积分:105985
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:30160
积分:105985
版主
  • 2025-6-9 03:53:03
  • 倒数3
 
这样传导能优化9个点很成功了,辐射是另外的问题另外处理,不要以牺牲传导为代价。
heird
  • heird
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:694
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:34
积分:694
LV6
高级工程师
  • 2025-6-12 16:26:06
  • 倒数2
 
大地对静点的Y不能大了,你可以尝试下221或471.但是大地可以考虑接在滤波器件两端,如X电容。
返回新版
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

总 部   线下业务联系人:房先生 18920168663

总 部   线上业务联系人:高先生 18622634639

广 东(罗):(0755)82437996 /(138 2356 2357)

广 东(吕):15217790808

北 京(周):(010)69525295 /(15901552591)

上 海(党):(021)24200688 /(13585599008)

香 港(何):HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2025 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号