世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

正激电源输出电流越大,电压越低,怎么解

[复制链接]
查看: 1611 |回复: 7
1
blueskyhk
  • 积分:19
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1
积分:19
LV1
本网技工
  • 2018-9-25 11:12:57
10问答币
为什么我的正激电源输出电流越大,电压越低呢,额定44v输出,当输出功率100w的时候电压降到了41v,是不是太多了,我的反馈是从最外输出引入的,不存在线压降
开关用的是ti的uc3843.请大神指点
收藏收藏
TaoZ
  • TaoZ
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:105
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:25
积分:105
LV2
本网技师
  • 2018-9-25 13:30:26
  • 倒数7
 
随着输出功率增大,或因为环路不稳,或因为输出电容太小(不行),造成输出纹波大,反馈采样不准啦。可以尝试调节环路补偿。
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2018-9-25 13:32:26
  • 倒数6
 
无图无真相。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2018-9-25 13:36:35
  • 倒数5
 
99W的时候电压多少伏?90W的时候呢?80W的时候呢?
你的给大家提供一个思路,就是这个电压下降时随着负载增大逐渐下降的,还是到了100W突然下降的。
桂林三鑫
  • 积分:68
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:17
积分:68
LV1
本网技工
  • 2018-9-27 10:47:21
  • 倒数4
 
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
pbx2015
  • 积分:2512
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:96
积分:2512
LV8
副总工程师
  • 2018-9-28 21:25:26
  • 倒数3
 
这种的不会是变压器增益不够吧,增大电感量,环路增益调大,应该可以解决问题。
nc965
  • 积分:93886
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27413
积分:93886
版主
  • 2018-9-28 22:37:02
  • 倒数2
 
所有电源都是输出电流越大,电压越低
pbx2015
  • 积分:2512
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:96
积分:2512
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-9-29 06:38:34
  • 倒数1
 
这个也不全是吧,有的人会给电源做个电流下垂,输出是比较稳的。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报