1
zhengwu_zhou
  • 积分:596
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:30
积分:596
LV6
高级工程师
  • 2013-3-16 19:56:43
10问答币
最近我们公司1-80K 在线UPS已全部开发出来,正在准备试产,为了保证产品的质量,要求每台出去的UPS都要经过全面的老化,现在问题是如何老化,如果只是用电阻负载去老化,那耗电量是非常之巨大,并且这些电都要白白浪费,对公司来说电也是巨大的开支。所以想跟大家讨论下,看看大家有没有好的方案,可以将电充分利用,我有了解到有些公司使用回馈性负载,不知道是如何实现的,请大家不吝赐教!!
收藏收藏
east_14
  • 积分:982
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:373
积分:982
LV6
高级工程师
  • 2013-3-16 21:45:31
 
搞一个电力回收系统 就行了
jafck
  • 积分:4333
  • |
  • 主题:136
  • |
  • 帖子:1755
积分:4333
版主
  • 2013-3-16 21:52:46
 
我也挺纳闷这个。不知道你们老化的操作规程怎么样。
engdong
  • 积分:116
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8
积分:116
LV2
本网技师
  • 2013-4-3 16:54:49
 
要么用回馈性负载,要么串机老化。
tiezhuyx
  • 积分:1636
  • |
  • 主题:32
  • |
  • 帖子:334
积分:1636
LV6
高级工程师
  • 2013-4-17 23:59:13
 
回馈性负载感觉可行性不大,现在UPS的利润本身就很低,每一台出货的机器再配一台类似UPS的整流然后有源逆变到电网的机器相对来说不大现实,除非自己的UPS程序支持;市面上有卖的那种回馈式的AC-AC到电网的机器好像要很贵,串机老化只是第一台机器能有满载,其它的算是半载或者小载了,达不到100%老化的目的
蓝色的天空
  • 积分:5029
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:2268
积分:5029
LV8
副总工程师
  • 2013-6-8 09:37:25
 
我最近正在开发这种负载,单点只做200W。
他那个功率做这个成本都够吓人了。。。
qq553631696
  • 积分:586
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:210
积分:586
LV6
高级工程师
  • 2013-4-17 23:49:45
 
把公司所有电源设备,灯,电脑,全部接起来做负载,这样也可以省下很多钱、
luoliren206
  • 积分:820
  • |
  • 主题:15
  • |
  • 帖子:99
积分:820
LV6
高级工程师
  • 2013-4-18 10:43:28
 
用机器带公司的设备就可以起到老化和省电啊
qq553631696
  • 积分:586
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:210
积分:586
LV6
高级工程师
  • 2013-6-25 01:20:09
 
怎么不可以呢
jafck
  • 积分:4333
  • |
  • 主题:136
  • |
  • 帖子:1755
积分:4333
版主
  • 2013-6-25 11:39:19
 
老化实验属于可靠性试验中的一类。有老化试验标准的。
mmc_21
  • 积分:11645
  • |
  • 主题:78
  • |
  • 帖子:818
积分:11645
LV10
总工程师
  • 2013-6-25 12:46:42
 
在老化试验中进行能量回馈
liu1875
  • 积分:9255
  • |
  • 主题:44
  • |
  • 帖子:3379
积分:9255
LV8
副总工程师
  • 2013-4-18 11:04:45
 
搞个电热器,热得快这些,来烧开水洗澡。又或者接大型烤箱,烤鸭子,买几箱啤酒晚上吃烤鸭很不错哦。
蓝色的天空
  • 积分:5029
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:2268
积分:5029
LV8
副总工程师
  • 2013-6-8 09:34:54
 
这么大功率古计可以,开浴场,烧烤广场了。
蓝色的天空
  • 积分:5029
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:2268
积分:5029
LV8
副总工程师
  • 2013-6-8 15:14:32
 
细想一下还是发现水手这个方法很合理。。。。
80KW烧开一方水古计只要十分钟左右。
心囚蓝魔
  • 积分:4537
  • |
  • 主题:25
  • |
  • 帖子:1873
积分:4537
LV8
副总工程师
  • 2013-4-18 12:12:40
 
使用能量回馈装置,UPS并联运行
kiss.yang
  • 积分:187
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:24
积分:187
LV2
本网技师
  • 2013-5-15 10:55:06
 
使用电感做负载
iouming
  • 积分:294
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:24
积分:294
LV3
助理工程师
  • 2013-5-22 12:04:49
 
为了长期考虑,该买的还是买吧!
zhou857450415
  • 积分:108
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:4
积分:108
LV2
本网技师
  • 2013-5-22 17:16:07
 
还是不要考虑浪费了,老化测试保证产品。产品出问题就麻烦了
qinjian
  • 积分:108
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:2
积分:108
LV2
本网技师
  • 2013-6-7 17:25:53
 
20020672
  • 积分:1742
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:531
积分:1742
LV6
高级工程师
  • 2013-6-8 09:26:48
 
你们公司UPS都可以开发出来,难道就不能将UPS的程序烧成并网程序,进行并网老化?
蓝色的天空
  • 积分:5029
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:2268
积分:5029
LV8
副总工程师
  • 2013-6-8 09:47:09
 
回收能量去并网,你可以把你的UPS输出调整到略高于电网电压,然后直接整成直流电,后面加一级电流输出型逆变桥直接并网就是了。。
但是有一点就是你所有的能量转换都在电度表的后面,这个反回的能量在电度表上不知能表出来不。。。
还有就是你的UPS能不能调整为直接并网。。
个人感觉仅供参考。。。。。
jafck
  • 积分:4333
  • |
  • 主题:136
  • |
  • 帖子:1755
积分:4333
版主
  • 2013-7-11 20:52:15
  • 倒数10
 
储能。
btclass
  • 积分:1648
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:423
积分:1648
LV6
高级工程师
  • 2013-6-8 12:47:51
 
买光伏并网逆变吧。
UPS输出自己搞整流滤波,送给光伏逆变,再反馈回电网去。可以省很多电。
daimo1212
  • 积分:245
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:39
积分:245
LV3
助理工程师
  • 2013-6-15 10:58:47
 
我销
zhengwu_zhou
  • 积分:596
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:30
积分:596
LV6
高级工程师
  • 2013-9-22 19:48:15
  • 倒数9
 
采用并网方式,问题解决了,我们公司本来就做光伏并网全系列产品。
dzwsh
  • dzwsh
  • 离线
  • LV1
  • 本网技工
  • 积分:32
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:4
积分:32
LV1
本网技工
  • 2016-12-30 10:53:36
  • 倒数4
 
三相四线UPS直接并网,不用隔离变压器吗?
guten-tag
  • 积分:165
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:19
积分:165
LV2
本网技师
  • 2013-10-3 17:03:42
  • 倒数8
 
这是个难题啊
樊志坚
  • 积分:3181
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:1223
积分:3181
版主
  • 2013-10-3 18:18:20
  • 倒数7
 
1:可以逆变回电网,这样从电网吸收的功率就不大,只是实验中UPS消耗功率,这和设备效率有关
2:ups输出整流后给电池充电,再逆变输出,看起来UPS是满负荷运行,其实消耗电能很小
lmuyi
  • lmuyi
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:106
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:2
积分:106
LV2
本网技师
  • 2013-11-1 14:44:43
  • 倒数6
 
楼上的,我代理德国WIMA电容,用子啊逆变器里比较好。
dzwsh
  • dzwsh
  • 离线
  • LV1
  • 本网技工
  • 积分:32
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:4
积分:32
LV1
本网技工
  • 2016-12-30 10:55:01
  • 倒数3
 
为什么我将ups改成并网程序,输出的大部分都是无功功率呢?
noangel
  • 积分:106
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:1
积分:106
LV2
本网技师
  • 2013-11-2 11:43:00
  • 倒数5
 
自老化,与旁路形成回路,形成循环
Halloxie
  • 积分:144
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:22
积分:144
LV2
本网技师
  • 2017-1-2 20:14:01
  • 倒数2
 
我也是UPS的,这问题问得好。我每天都在面对着 工程样机的运行可靠性测试,UPS负载都是输出到电阻负载箱以热量消耗了,每个月电费吓死人。若有能将老化的电能回收的好方法, 这真是利国利民的大好事啊
zxy_20120225
  • 积分:4888
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:573
积分:4888
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2017-9-29 11:08:09
  • 倒数1
 
虚拟负载
并网逆变器
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号