| | | | | 用高压贴片电阻CR1206 800V的
一般的1206 耐压约200V(网上查的) |
|
|
|
| | | | | | | | | 贴片的电阻 电容 都有耐高压级的。 我只用过高压贴片电容,吸收用 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | 如果您这板子空间足够或对电阻电容精度没特殊要求,可考虑通过常规电阻电容串并连解决.
常规贴片电阻:1206尺寸/过载电压400V,1210尺寸/过载电压400V,2010尺寸/过载电压400V,2512尺寸/过载电压500V;
常规贴片陶瓷电容最高电压100V;
常规铝电解电容最高电压在450V-500V左右.
贴片高压电阻:1206尺寸/过载电压1000V;2010尺寸/过载电压3000V;2512尺寸/过载电压4000V
高压陶瓷贴片电容电压等级:3000V,2000V,1000V,630V,500V.
本公司主要经营高压电容,高压电阻,欢迎业界朋友咨询或取样.
QQ:718512289 手机:15210969646 电话:010-82967213-810
|
|
|
|
| | xkw1cn- 积分:131441
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55633
积分:131441 版主 | | | 好问题!的确如此!一般;最好用两到三个电阻串联比较理想。 |
|
|
| | | | | | | 0805/1206一般200V或350V,會降額使用,400V肯定不能直接并。。。 |
|
|
|
|
| | | | | | | | | 我在一个RCC里,曾用过一个1.2M 1/4W的启动电阻(不小于+300V),故障比例很高,
换做2个620K 1/2W串联后,几乎不再出问题了。 |
|
|
|
| | | | | 现在常见的陶瓷芯镀膜电阻的耐压好象都没过去的好了,其它性能也都下降不少,产品中由电阻引起的失效故障明显增多。 |
|
|
| | | | | | | thick film电阻,有种不是screen 工艺的,是用专门的笔画上去的,因为距离和长度可以很好的控制,pulse耐压可以做的很高 |
|
|
| | | | | 电阻的耐压在使用的时候是必须要注意的。特别是贴片器件,其引线间距本身比较小,那么它的耐压值就不能只考虑功率的问题,在电阻厂家标定的耐压值范围内使用是不会出问题的。
厂家给的耐压为最大耐压值,这个最大耐压值是根据该厂家该系列最大电阻值和功率计算的。
意思就是100K和1K的同系列同功率的电阻耐压都不一样。 |
|
|
|
| | | | | | | 电阻选型或制造不好,很容易坏,而国内很少做这方面的研究,这也许是电源技术落后于美日的一个原因。 |
|
|
| | | | | | | 请问怎么理解MAXMUM WORKING VOLTAGE和MAXMUM OVERLOAD VOLTAGE?
按字面理解,岂不是其工作电流越大所受的耐压反而越高? |
|
|
| | | | | | | | | MAXMUM WORKING VOLTAGE 是指常態狀況 也就是連續模式
MAXMUM OVERLOAD VOLTAGE 是指瞬間狀況 , 這要看廠商提供的瞬間有多長... |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | 大师:在3KV5mA的电压下,需要多大的放电电阻。
|
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | 功率3000X5mA=15W,根据这个耗散功率及耐压选择电阻串联就可以了。 |
|
|
| | | | | | | | | | | 他的5mA是指整个电源的输出电流,还是指放电电阻的电流? |
|
|
| | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | | 我理解是放电电流,如果是电源的输出电流的话,那具体的放电功率要根据具体的要求来计算了。 |
|
|
|
| | | | | | | xkw1cn- 积分:131441
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55633
积分:131441 版主 | | | | | | | | 1/10额定电流做假负载。 |
|
|
|
|
| | | | | | | | | xkw1cn- 积分:131441
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55633
积分:131441 版主 | | | | | | | | | | 1)首先;求出需要的阻值。
2)根据欧姆定律;求出需要的额定功率。
3)根据输出电压和电阻耐压水平;求出需要电阻个数及额定功率。
4)按你现在的电压水平;一般只要根据计算结果排到你的板上就可以了。
例如:
1)按你的要求;3000V5mA负载输出,那么;需要假负载是0.5mA。需要阻值为:
3000V/0.5mA=6Mohm
2)需要额定功率为:P=U^2/R=3000^2/6M=1.5W
取功率冗余系数2,需要假负载的额定功率为3W。
3)设每个电阻能耐受200V电压,那么;需要串联电阻个数为:
3000/200=15个
每个电阻阻值为:6M/15=400Kohm
靠标准后;电阻阻值为390K、400K、430K三当可选。建议根据自己所在企业常用电阻系来选择确定三者之一。
这里;假设选择400Kohm。那么;
每个电阻最小额定功率为:3W/15=0.2W
靠标准后;选取1/4W 400Kohm电阻。
4)得计算结果:用15只1/4W 400Kohm串联做假负载。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 谢谢了,长见识了,
我用22M 1/2W 电阻两个串联起来用,在生产上没有发现问题,但是在返修的机器中,这个电阻已经失效了。如果用4个22M 1/2W 串联。应该可以吧。 |
|
|
| | | | | | | | | | | xkw1cn- 积分:131441
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55633
积分:131441 版主 | | | | | | | | | | | | 过少的电阻及不合理的设计,会导致电阻上爆发电晕。时间长了;会腐蚀电阻体而使电阻失效。
因此;建议用专门的1/2W高压电阻;或用更多普通电阻串联使用。 |
|
|
|
|
|
| | | | | 1206=1/4w的电阻,只能使用在200v以内的电压范围,你要使用在400v的电压范围,那么就至少要2-3个串联才可以。
并联只是做了一个分流作用,其单个个体的电流及功耗平均分摊了,可是加在其个体上的电压却是一样的。 |
|
|
| | | | | | | 确实,普通厚膜贴片电阻1206 的耐压是200V,过载电压的400V,如图1,
图1,普通厚膜贴片电阻
2010年3月,KAT推出一款 HVR系统的耐压电阻。
1206的耐压的500V,.过载可以1000V,
2512可以耐压3000V,最高可承受4000V的过载。如图:
图2,高压电阻。
比如2512 最高可以耐压4000V。
咨询或者需要样品,请加QQ:984115109,或者MAIL: allon@kareatar.com.
电话:13662210800 |
|
|
| | | | | 还有常见的3362、3296等等型号规格可调电阻,好象耐压就更低了..... |
|
|
|
|
| | | | | 我以为,对于电阻的耐压问题不必太在意,厂家提供的电阻耐压指标是次要指标,而且也未必可信。
真正需要认真对待的是与电路布局有关的安全距离指标,一般电阻都可以明显地分辨出引出金属端口的间距,只要这个间距满足电路布局安全距离,就是安全的。否则,即使电阻手册上的耐压满足了要求,但是由于这个电阻的安全距离明显小于电路布局的安全距离,这个电阻将成为整个电路的最薄弱环节。 |
|
|
|
| | | | | | | 这个说法我不太同意,耐压指标是必须考量的,但有参考意义的应是业界大厂的技术指标。
一般来说0805 适合150V,1206适合200V.
正常应用在PFC采样和启动电路中,0805要四颗串起来,而1206中要三颗串起来,当然功率降额也是一个要考虑的因数。 |
|
|
|
| | | | | | | 我不同意你的说法,安全距离跟电阻自身耐压是两码事。 |
|
|
| | | | | | | 不太认同
电阻之所以耐压要比实际的安全距离低,是因为电阻膜或电阻丝在两个端上是非直线的,而是绕圈或走S型的,实际余下的空间非常的小。 |
|
|
| | | | | | | | | 我这样认为行不行?假设电阻体不是直线的,是S形或者绕圈的,如果这个S型层数或者圈数趋近于无穷多时,是否可以等效于就是直线分布的呢? |
|
|
| | | | | 为应合大湿度环境建议考虑用扦件
我的显视器五年了,有时回潮天(南方天气墙壁冒汗那个),要用风筒吹才可起动 |
|
|
| | | | | | | 五年才出问题不是问题
那只是老细的问题
设计者要考虑的问题很多 |
|
|
| | | | | | | | | 对于电阻的耐压值的问题,在这儿和大讨论下,首先明确,我公司是生产贴片电阻的,所以有些数值是测试结果,有些参考值是经验结果,对于有不同看法的,我们可以一起来研讨解决,或者是拿样品来进行实际测试,实际上在电阻规格书上标的最大过载电压是多少伏,这是一个误区,大家设计时对这个值仅供参考,不必细究,因为这是瞬间测量值,而瞬间究竟表示多长,国际上尚无规定,如果标明是最大常态电压的两倍的话,估计瞬间电压也有几百个毫秒,而实际上在很多情况下短到微秒极别,最大过载电压可能会变得更大些,所以,并无定数,只有根据实际的设计情况来选型了,更多的技术交流,可以加我QQ:1161922425 |
|
|
| | | | | | | | | | | 以前做高压测试棒50m 10kv电阻长50mm,而1/16w 4m9周街都有
耐压是考人 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 电阻不是有额定的功率么?
0805是0.1W,1206是0.125W。
根据公式U*U=P*R,这个U不就是最高给耐压值么? |
|
|
| | | | | | | xkw1cn- 积分:131441
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55633
积分:131441 版主 | | | | | | | | 10M及更大阻值咋办? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 那个是功耗
说的是耐压
明了点就是线板电阻下的走线会不会被击穿 |
|
|
|
| | | | | | | | xkw1cn- 积分:131441
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55633
积分:131441 版主 | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | xkw1cn- 积分:131441
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55633
积分:131441 版主 | | | | | | | | | | | 你到市面上买几个10M以上的贴片;加到额定功率试试。
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 现在有的厂家专门生产抗浪涌,或者耐压高的贴片电阻了
|
|
|
| | | | | | | 关于贴片电阻的耐压问题,今天我从生产的角度来和大家共享下,目前贴片电阻,制程上分为厚膜和薄膜,但就耐压问题来说,主要谈到的是厚膜贴片电阻,因为薄膜电阻的耐压值是极低的,薄膜的优势在于高精度和低温漂,因为制程不一样,薄膜的这两个技术指标便于控制,但就耐压问题,薄膜的要少得多,所以主要谈厚膜贴片的耐压,厚膜是用丝网印刷制造的,目前根据不同的电阻结构,可以生产厚膜功率型,厚膜高压型,厚膜耐脉冲型,还有普通厚膜电阻,我们专门就耐压问题来解读,以2512为例来进行解读,常规2512 功率1W,最大工作电压是200V,最大过载电压是400V,而做成耐压型的,2512的最大工作电压可以达到2000V,最大过载电压3000V,为何同样的尺寸,耐压值有这么大的区别,从外观上是看不出来的,耐压值由电阻有效长度决定电阻的耐压,所以在同样方阻生产电阻时,一般高阻值才会有较高的耐压,在设计电阻结构外形图时,尽量把电阻的有效长度拉长,耐压值就会提高几倍,同尺寸同方阻生产时,耐压就只能是大阻值,如果要生产小阻值的高压电阻,又要尽量选择低方阻的浆料烧制,别问我为什么这熟悉,因为我就是生产这几类贴片电阻的,不明白的亲们,可以加我QQ随时交流。QQ:1161922425,知无不言!
|
|
|