大功率UPS为什么继电器容易粘死 什么原因 怎么解决

[复制链接]
查看: 2317 |回复: 9
1
bao3879682090
  • 积分:107
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:2
积分:107
LV2
本网技师
  • 2014-3-15 13:26:58
10问答币
本人工科小菜鸟,刚接触UPS行业,因为接触大功率UPS比较多,经常碰到继电器无法切换动作,所以不能逆变,可能本人理论知识比较缺乏,跪求大神普及专业知识,最好理论加实际

最佳答案

查看完整内容

有时带大的感性负载,动作时产生拉弧,可能就烧坏了触点。  
收藏收藏1
andah
  • andah
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:371
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:95
积分:371
LV4
初级工程师
  • 2014-3-15 14:50:31
  • 倒数9
 
触点放弧,打火造成的原因,比较多。
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2014-3-15 14:54:35
  • 倒数8
 
成 电焊 了。
XIAOTU80
  • 积分:17601
  • |
  • 主题:395
  • |
  • 帖子:5620
积分:17601
版主
  • 2014-3-15 21:58:19
  • 倒数7
 
有时带大的感性负载,动作时产生拉弧,可能就烧坏了触点。
XIAOTU80
  • 积分:17601
  • |
  • 主题:395
  • |
  • 帖子:5620
积分:17601
版主
  • 2014-3-15 22:00:07
  • 倒数6
 
有的是由于触点的接触电阻大了,当大电流流过会发热,久而久之就烧坏了触点
zhaohua2764
  • 积分:11183
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:3774
积分:11183
LV10
总工程师
  • 2014-3-16 07:51:37
  • 倒数5
 
余量小了。
绍兴大力
  • 积分:1987
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:372
积分:1987
版主
  • 2014-3-16 12:02:57
  • 倒数4
 

接触器容量应该加大。容量偏小。
什么部位的接触器?输出切换吗?
deltaups
  • 积分:1192
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:298
积分:1192
LV6
高级工程师
  • 2014-3-17 13:26:30
  • 倒数3
 
應該跟控制的角度也有關係吧.大功率是多大?
heye111
  • 积分:1013
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:31
积分:1013
LV6
高级工程师
  • 2014-3-18 19:10:27
  • 倒数2
 
继电器粘死是因为在切换时有电流流过,当电流过大时就会切不开。解决办法是在输出电压过零点动作继电器
琥珀潇瑶
  • 积分:145
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:23
积分:145
LV2
本网技师
最新回复
  • 2014-4-10 21:28:12
  • 倒数1
 
切换过程有较大电流流过继电器,实在没办法,可通过并联大功率可控硅,减小流过继电器的电流,如果是交流电,尽可能在过零点时切换
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号