10问答币
ups故障前为电容损坏,UPS容量为60KVA。更换电容后,UPS开机 从维修旁路切至主回路。当做到合上逆变器时,UPS提示逆变器开关未合上,逆变器故障。然后将UPS退回维修旁路,检查一下后,再做一次切换(旁路切主回路),仍然报上次的故障,后来UPS所带的负载出现晃电,部分电脑关机。

过了几天 将UPS负载切出,重新开机,第一次报数据线问题,未开成功。第二次,我们把数据线重新拔插,开机成功。UPS从主回路切换维修旁路,未出现输出中断。不知道为何第一次出现了故障,以后均没有出现过。。。。。。。。 ups是克劳瑞德的


有几个问题:
1.UPS正常切换 静态开关按照先合后分的原则,保证切换不断电,那么UPS逆变器故障或者其他主回路故障,静态开关会怎样切换,会中断吗?
2.此次维修 第一次切换UPS已经报故障,第二次又按了合逆变器按钮,会不会造成UPS输出中断?如果逆变器已经故障,此时再按合逆变器按钮,应该不起作用了吧?
请大家详细回答
收藏收藏
绍兴大力
  • 积分:1987
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:372
积分:1987
版主
  • 2014-5-22 11:27:14
  • 倒数3
 
从你的故障描述来看,于属于误保护性质故障,数据线接触件存在接触不良,或者是PCB元器件存在氧化脱焊的问题。
解决办法就是补焊氧化脱焊部分的焊点。更换接触不良接插件。
尤其是需要观察发热严重附近的焊接点与接插件。
fish_hi
  • 积分:107
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:2
积分:107
LV2
本网技师
  • 2014-5-22 16:43:16
  • 倒数2
 
第二个问题没人回答啊
fish_hi
  • 积分:107
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:2
积分:107
LV2
本网技师
最新回复
  • 2014-5-25 21:31:11
  • 倒数1
 
高手去哪了????????无人解答?