想选用一个TVS对PFC的MOSFET进行保护,PFC恒定输出390VDC,启动过冲会达到420VDC,功率在1200W,现在正在苦恼选择这个TVS,百度了一下TVS相关资料,里面有几个参数:
1. Vrwm
2. Vbr.min / Vbr.max
3. Vc
让我摸不着头脑,应该以哪个参数为标准来选择呢?谢谢!
收藏收藏
shuaikang
  • 积分:1331
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:113
积分:1331
LV6
高级工程师
  • 2017-6-26 16:12:41
  • 倒数9
 
瞬态电压抑制二极管啊,有标称电压,钳位最小电压和最大电压,要让电路在正常工作时的电压(不需要钳位的电压)低于钳位的最小电压,要让电路的尖峰冲击电压小于钳位的最大电压。除了未钳位时,相当于普通二极管,安装一般二极管要求选这参数;还需考虑钳位工作时,若电路正常工作时,钳位工作状态工作时间比较长,则需要考虑功耗;
admin
  • 积分:32507
  • |
  • 主题:2330
  • |
  • 帖子:8891
积分:32507
管理员
  • 2017-6-26 17:34:28
  • 倒数8
 
感谢您的回复
chuxuezhe
  • 积分:2734
  • |
  • 主题:196
  • |
  • 帖子:549
积分:2734
LV8
副总工程师
  • 2017-6-26 20:46:26
  • 倒数7
 
感谢你的热心帮忙!
我刚刚查看了VISHAY的两个TVS,型号分别为:
1.P6KE440A,其中Vrwm=376V, Vbr.min / Vbr.max=418V / 462V, Vc=602V
2.P6KE480A, 其中Vrwm=408V, Vbr.min / Vbr.max=456V / 504V, Vc=658V
那应该选择哪一个更加合适呢?谢谢

langtuodianzi
  • 积分:3201
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:440
积分:3201
LV8
副总工程师
  • 2017-6-27 14:59:18
  • 倒数6
 
TVS管的选用应注意以下几点:
• 确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。
• TVS额定反向关断VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压。若选用的VWM太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。串行连接分电压,并行连接分电流。
• TVS的最大箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压。
• 在规定的脉冲持续时间内,TVS的最大峰值脉冲功耗PM必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定了最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。
• 对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容C的TVS器件。
• 根据用途选用TVS的极性及封装结构。交流电路选用双极性TVS较为合理;多线保护选用TVS阵列更为有利。

chuxuezhe
  • 积分:2734
  • |
  • 主题:196
  • |
  • 帖子:549
积分:2734
LV8
副总工程师
  • 2017-6-27 15:28:15
  • 倒数5
 
因为我的PFC输出为385V,这么说来我应该选用第二个TVS管了?
deep_thought
  • 积分:6842
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1128
积分:6842
LV8
副总工程师
  • 2017-6-28 08:56:37
  • 倒数4
 
请问为什么需要为PFC MOSFET选择TVS保护?第一次听说有这种应用。根据本人的理解,PFC输出有大的储能电容,足以吸收巨大的瞬态峰值功率。而通常PFC MOSFET的耐压是500或600V的。即使没TVS也没有危险。
chuxuezhe
  • 积分:2734
  • |
  • 主题:196
  • |
  • 帖子:549
积分:2734
LV8
副总工程师
  • 2017-6-28 23:33:28
  • 倒数3
 
但是如果当PFC的场效应管在关断瞬间呢?这个时候会产生一定的前沿尖峰哦,如果不加TVS,是不是存在这个电压尖峰打穿MOSFET的风险?
deep_thought
  • 积分:6842
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1128
积分:6842
LV8
副总工程师
  • 2017-6-29 09:48:28
  • 倒数2
 
关断时是有一个尖峰,一般是通过优化PCB LAYOUT, 加RC吸收电路,调整开关速度,或改善环路响应速度来控制尖峰,保证最坏的尖峰低于MOSFET的额定电压就好了。话说回来,如果是100ns内的尖峰电压,即使超过MOSFET的额定电压,只要其能量也远低于MOSFET的雪崩能量,也是安全的。至于超过100ns的尖峰电压,不太可能出现在PFC MOSFET上,这是因为后面的大电容已经能够响应到,并钳位住这个电压幅度。所以说,TVS用在这里,值得商榷。
chuxuezhe
  • 积分:2734
  • |
  • 主题:196
  • |
  • 帖子:549
积分:2734
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2017-6-29 10:58:16
  • 倒数1
 
分析得很到位,高手呀!谢谢
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号