10问答币
这个是我发表的buck电路第三个帖子了。很奇怪。
从头开始说吧。做的buck电路,输入电压300V时,上下开关管漏源尖峰太大,尤其下管,都达到690V,见下图图1.。
听从帖子里高手建议,在电源正负极并联两个0。15uF,1200V的无感吸收电容,吸收尖峰,波形如图3所示。可以看出,尖峰电压基本没有,输入300V,漏源电压最大为325V。
buck电路所接负载为22欧姆黑色负载箱,负载图片见下图图2,22欧姆是这个黑色负载箱最大电阻了。
因为我要做到输入600V,可是输入400V时,输出电流已经是5.25A,开关器件温升为89和107度,已经很高了,所以必须换个大的负载,降低输出电流,这样输入500V,600V,温度不至于太高烧坏器件。所以换了图4的白色负载箱,电阻给70欧姆,输入100V,漏源波形如图5所示,为了对比,图6是图2黑色负载,输入100V漏源波形。从图5图6对比可以看出,换了图4的白色负载箱后,波形很奇怪,震荡幅度很大。
怀疑是负载问题,OK,把白色负载箱换成滑动变阻器,出来波形还是和图5一样,震荡幅度很大,但是接图2的黑色负载却很正常。很迷惑,不知道为什么。
有人知道为什么吗,是无感吸收电容的事吗??还是说黑色负载箱电容电感比白色负载箱小,是电阻寄生电感电容的事?
|
-
1.png
(19.49 KB, 下载次数: 51)
图1,输入300V,漏源尖峰
-
图片2.png
(141.28 KB, 下载次数: 53)
图2、22欧姆黑色负载箱
-
图片3.png
(19.27 KB, 下载次数: 54)
图3,加入吸收电容,输入300V,漏源电压
-
图片4.png
(149.13 KB, 下载次数: 53)
图片4,70欧姆白色负载箱
-
图片6.png
(18.87 KB, 下载次数: 50)
图6.黑色负载箱,输入100V,漏源波形
-
图片5.png
(24.87 KB, 下载次数: 56)
图5,白色负载箱,输入100V漏源波形
最佳答案
查看完整内容
那是因为电路工作在不同的工作状态造成的,你认为正常的,电感工作在CCM,你认为不正常的,电感工作在DCM,实际两个都是正常的。
|