| | | | | 驱动波形欠佳,DS波形不对,你这两个图,不是同一条件下测得的,而且幅值和频率看不出,测试前先应把仪器设置好,下管DS波形有点接近正常。两种解决方法:首先检查你次级储能电感,应该是它造成的。如果没问题,单独辅助电源给芯片供电,看芯片驱动和MOS gs波形。方便时上个图,希望对你有帮助。
|
|
|
| | | | | | | 你好,谢谢解惑,驱动波形幅值在12V,这个是同一条件下测试的,直流500V输入时,上管峰值480V左右,下管500V左右,1000V输入时,上管DS峰值在460V左右,瞎管为1000V左右。开关频率70K,输出电感475uH,输出为48V,2.5A,今天按照你的意思,将输出电感串了3个。波形没什么变化。上管DS还是一样的馒头波形。这个电源,主要是上下管温度不一致,其他输出都正常带载。
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 确认只是双正激?是同样负载条件下测得的波形么?你这个波形无复位过程。增加输出电感量的方法是把两个磁环扣在一起,然后绕线。我那个波形也是实测波形的。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 你好,我是按照公司现有的双管反激电源的主回路来画的,变压器磁芯ETD34,原边106匝,副边2个绕组,各12匝,输出电感用的磁环型号没记住,好像是XXX125,Al=157的那款,两个绕组输出电感采用一个磁环都是55匝,今天上午按照你的方法,增加感量,拿定制的电感,串了三个。波形没有太大变化,500V直流输入,上桥比下桥热15度,930V输入时,上下管空载温度基本差别不大。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 没有按照你的方法,吧磁环并到一起再绕线,明天去试试。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 你说磁复位的问题,我想了一下,我这个变压器打样没加气隙,原边电感普遍在37-40mH,左右,明天试试改变压器
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 楼主改变压器解决了吗,我的波形很奇怪,第一个的ds是你这个斜上去的,第二个波形是直接上去的,把你们的波形都兼顾了,一直找不到原因
|
|
|