| | | | | | | 爽一下,AC V未知, 无法计算。整流后就当12V吧,电阻100/1W. 让电阻烧坏需要1W的电阻2端电流是 IU =P,1W, U=12V I=1/12=0.084A,也就是说电阻两端最大电流超过0.084A就要可能烧坏电阻, 直流管是1A的,可以取0.6A负载是安全的。为防止电磁铁机械故障过载才加这个电阻,这样的话,先确定电磁铁电动时最大电流,如果是小与0.6A, 它的内阻相当为大以20欧姆,这样的话,即使不放电阻也不会损坏整流管。如果这个电磁铁在点动电流超过1A,吸合时电流会小与0.6A,那么这样电阻的取值要依据吸合所需要的电压来确定,比如是9V能保持(一般电磁铁与继电器形态一样)那么就取10V,这样的话电阻2端只有2V,也就是说通过1A的电流,电阻两端必须有2V的压降保持,那么这个电阻值U=I*R=2欧姆。因此,这个电阻不能取大。整流管必须大以电磁铁点动的最大电流(看规格书最大功率)。电阻也要通过实际的计算来确定。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 电磁铁参数,没有R1,电容充电时二极管冲击电流大。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 电磁铁是两个12v 内阻10欧的
这里因为是点动使用,为加大推力所以用30v左右的电压在用
现在是压力测似程序控制1秒钟点动一次
电阻换成4个100R1W并联还是会烧
当然实际使用点动频率不会超过一分钟一次的
拿掉R1测试的话其实1A整流桥只是会发热,倒也没烧掉
前面是工频变压器本身充电速度慢现在考虑是不是要拿掉R1
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 我给你计算方法了,怎么去设计计算这个电阻,都跟你说清楚了,你不去仔细看去琢磨?,问题都回答你了,。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 你把整流管用307,就是3A 的,发热就不对。电压整流滤波后30V,把电阻放到滤波后面。电阻放前面电容会充电慢电压不足。计算如下:例如:
电磁铁10+10 就是20欧姆,24V供电,电流30/20=1.5A,也就是最大电流1.5A 整流管明显不足.因此发热。假设电磁铁吸合时瞬间电流偏大,电压压降设定20V,那么30-20=10V,这个电阻两端的压降为10V, 10*1.5=15W,也可以是说,设计最大功率为15W的总功率。 你的电阻只有用1W,这样的话电阻值会偏小, 两端压降最大10V ,10V/1.5A=6.667欧姆,P=I^2*R, 很明显电阻功率需要15W, 你要是用1W电阻的话 1=1.5^2*R=0.44444欧姆,0.4444*1.5A,这个电阻两端只有0.666V的压降,作为限流电阻是没有意义的。30-24的正常压降额都需要9W电阻。 如果电阻是10W 这个电阻是4.4444欧姆取值4.7欧姆,
所以,这跟你想要的电阻值多少没有关系,跟限流所需要的设计压降取值有关系, 跟电阻功率有关系。楼下的9楼的版主说的对,可以用汽车灯泡1只作为限流电阻,可以试试,或用热敏电阻试试。可以拿掉这个电阻不用,但把30V电压降低点26V。这样要变压器绕组调节。整流管换成10A整流桥,加个保险丝。
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | 主要问题有二:
1、你100欧姆是如何计算的?为什么不是10欧姆?
2、这个电阻的材质。最好的材质是汽车前大灯,怎么都不会烧。其余材质的优劣取决于与汽车前大灯的接近程度。 |
|
|